Автор: airat_29
« : 01 Лютий 2014, 12:16:53  »

В каком месте на этаже поставить два этажных щита? 1 этаж офисный
Автор: viknik
« : 31 Січень 2014, 19:55:37  »

airat_29, вам же пару схем ВРУ уже кинули основных,  планы у вас свои... все равно типовый этаж чертить придется, а также остальные планы)))
Автор: viknik
« : 31 Січень 2014, 19:52:17  »

Сугор, так в том то и дело беру из каталога завода -изготовителя))) ну пишу инд.изготовления))), да голова схемы и кол-во автоматов в  принципе тоже из того же каталога, и почти совпадают по кол-ву))) ,раз вопросы не задают ,значит размеры шкафа соответсвуют кол-ву автоматов...
Автор: airat_29
« : 31 Січень 2014, 19:31:15  »

Поделитесь кто-нибудь проектом многоэтажного дома свечки =)
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2014, 18:39:25  »

я их  определяю только на плане электрощитовой -габариты шкафа,для того чтобы поместилось все  в помещение электрощитовой,
viknik, так как ты определяешь размеры?
Автор: viknik
« : 31 Січень 2014, 18:08:02  »

Сугор, я их  определяю только на плане электрощитовой -габариты шкафа,для того чтобы поместилось все  в помещение электрощитовой, в специф. пишу ВРУ инд.изготовл., фирму изготовитель-телефон,и все ,специф.+комплект чертежей  выдается заказчику и на стройку в 4 экземплярах...От монтажников, вопросов не было.
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2014, 17:22:13  »

viknik, яж не говорю, что так не правильно. А как ты определяешь габариты шкафа?
Автор: viknik
« : 31 Січень 2014, 16:33:11  »

Сугор, понятно,я просто вот как раз сижу и 5 таких схем ВРУ черчю,по ст.П,то свечки то многоподьездные высотки - жилой комплекс , вот и задумалась почему все время пишу индивидуального изготовления ВРУ и нормально,и на рабочке так и во всех предыдущих проектах...Т.е. у нас основное схема-конечно основа(голова) ВРУ идет стандартная, ну набор автоматов в корпус, как то не ограничивали вот так сразу... про то что 70 сечение не влазит, тоже как то не жаловались со строек....
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2014, 16:27:52  »

Не стоит для квартирных стояков применять автоматы - предохранители.
   
предохранитель незащищает (или плохо защищает) от перегруза.
Автор: Бригадир
« : 31 Січень 2014, 16:18:12  »

самый оптимальный вариант: автомат 100А и кабель (провод) 35мм2 медь
Не стоит для квартирных стояков применять автоматы - предохранители.
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2014, 16:12:16  »

viknik,  все зависит от заказчика. Проще взять стандартую схему из каталога (к примеру ВРУ78М-5), сразу знаешь габариты щита. Это удобно для тендера: разослал по заводам схему и опросный лист и тебе сразу сказали цену. Завод вместе со щитом передает комплект документации. Конечно можно и индивидуальный щит изготовить, но, я думаю, это будет дороже, и не каждый завод на это пойдет, при этом, вполе возможно, что начинка не влезет в шкаф стандартных габаритов. Ну и в конце концов использование стандартных схем (решений) - ускаряет работу.
ПВ тоже брали сечением 70, автоматы на 125А на стояки
70мм2 не влазит в модульный автомат, а корпусной автомат стоит дороже. Лично мое мнение - самый оптимальный вариант: автомат 100А и кабель (провод) 35мм2 медь
Автор: viknik
« : 31 Січень 2014, 15:36:22  »

Сугор,
почему нужно определяться со схемой ВРУ  изначально ? Схема может быть индивидуальной..., завод-изготовитель набирает нужное кол-во и номинал автоматов...
ПВ тоже брали сечением 70, автоматы на 125А на стояки, нареканий не было, разве что стояков берем 4 шт. на квартиры ,по 2 на одну зону, и 2 на другую - ну обычно больше 20-22 этажей попадались свечки, может тут по нагрузкам и 2-х стояков хватает ...
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2014, 14:29:44  »

airat_29, тут нужно учитывать еще и тот момент, что при аварии на лини (выбил автомат стояка) в Вашем случае без света будет сидеть полдома.
ну и тогда до какого сечения кабель ПВ брать? =)
Опеделитесь со схемой ВРУ, врядли оно будет индивидуального изготовления. В каталогах производители указывают максимальный номинал автомата который они устанавливают
Автор: Andrey60
« : 31 Січень 2014, 14:25:08  »

Я бы брал не более 50мм.кв. Но и завист от марки аппарата защиты какое сечение вы сможите в него завести
Автор: airat_29
« : 31 Січень 2014, 14:17:42  »

ну и тогда до какого сечения кабель ПВ брать? =)