Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: CkenTuk
« : 03 Вересень 2014, 16:59:13  »

автор темы Fogoso, отвечал ему, никакого флажка там нет, об этом уже писал.
Автор: Юрий
« : 01 Вересень 2014, 14:01:45  »

CkenTuk, возле каждого профиля стоит флажок (это слева, под ником если что), флажок означает из какой страны пользователь. Вопрос задал sanches, а он видимо из Российской Федерации.
Автор: CkenTuk
« : 29 Серпень 2014, 11:42:50  »

Даже не знаю, что и сказать...
Автор: grossel
« : 29 Серпень 2014, 11:29:40  »

На одном из участков прокладываю открыто по кабельной эстакаде силовые и контрольные кабели марки ВВГ сечениями до 2,5 мм2.

Вопросы:
  • Какими типами простых лотков можно обойтись?
  • Раз уж будут использоваться лотки, то может предусмотреть к ним и крышки для большей защиты, несмотря на то, что кабели ВВГ можно прокладывать открыто? Или делать сердито по ПУЭ и не выдумывать лишнего?
Это здесь. Смотри выше по теме.
Автор: CkenTuk
« : 29 Серпень 2014, 11:20:35  »

Пожалуйста, укажите место в теме где было сказано, что вопрос задан из РФ?

Автор темы Fogoso, в профиле принадлежности к стране не указывал, в его сообщении тоже ни слова... Загадка прям...
Автор: grossel
« : 29 Серпень 2014, 10:55:25  »

Раз задавали вопрос с РФ, значит желательно, чтобы их промышленность выпускала такие лотки и были типовые проекты по их использованию. А таким лотком который используется во свех странах СНГ и выпускается промышленностью этих стран является старый, добрый НЛ, со всеми прибамбасами на все случаи жизни.
Автор: CkenTuk
« : 29 Серпень 2014, 10:46:57  »

Вопрос был про варианты помощи при выборе лотка... Про сибирь не уточняли. И вообще, я так понимаю, вопрос общий, не под конкретный проект. Или тут все в сибирь что-то везут? Не понятна суть притензии.

PS. Вообще живем не в каменном веке. Можно позвонить и узнать, вдруг повезут и в сибирь.
Автор: grossel
« : 29 Серпень 2014, 10:39:16  »

Все это хорошо, но кто будет везти в Сибирь лотки из Краматорска?
Автор: CkenTuk
« : 29 Серпень 2014, 10:20:00  »

Расчетная программа SCaT. Онлайн!
Позволяет выбрать лоток в зависимости от используемого кабеля. Учитывается как заполняемость так и несущая способность лотков. Есть база кабеля (нет необходимости искать в каталогах производителей кабеля тех. характеристики).
+помогает составить спецификацию (предлагает совместимые аксессуары, автоматом считает необходимые метизы)
Кому нужно там на сайте есть и оффлайн версия (не требует подключения к интернет).
Автор: oipop
« : 26 Серпень 2014, 12:26:58  »

+1, тем более есть типовик с этими лотками и цена в разы дешевле всех представленных в Украине лотков.
Автор: grossel
« : 26 Серпень 2014, 12:00:38  »

Вопросы:
  • Какими типами простых лотков можно обойтись?
  • Раз уж будут использоваться лотки, то может предусмотреть к ним и крышки для большей защиты, несмотря на то, что кабели ВВГ можно прокладывать открыто? Или делать сердито по ПУЭ и не выдумывать лишнего? :)
Самые простые и распостраненными являются лотки НЛ, в номенклуатуру лотков входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трассы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Изготавливаются шириной: 50;100;200 и 400мм, длина лотка 2 м, рсчитаны на равномерно распределенную нагрузку 1250Н, а шириной 200 и 400мм - на дополнительную сосредоточенную нагрузку 800Н приложнную в средине пролета.
Соединяются при монтаже между собой болтами, для соединения лотков разной ширины используются переходные соеденители, для соединения в разных плоскостях-соеденители шарнирные. Для крепления к опорным конструкциям используются прижимы, для подвешивания лотков-подвески, для разделения лотков с кабелями различного назначения-огнестойкие перегородки ПО, для установки лотков-кабельные стойки и полки, с подвесками, скобами и соеденителями.
Автор: sanches
« : 26 Серпень 2014, 11:27:16  »

На одном из участков прокладываю открыто по кабельной эстакаде силовые и контрольные кабели марки ВВГ сечениями до 2,5 мм2.

Цитата: ПУЭ
2.3.123. Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм2 и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным).

Вопросы:
  • Какими типами простых лотков можно обойтись?
  • Раз уж будут использоваться лотки, то может предусмотреть к ним и крышки для большей защиты, несмотря на то, что кабели ВВГ можно прокладывать открыто? Или делать сердито по ПУЭ и не выдумывать лишнего? :)


Автор: NeON2K
« : 22 Червень 2009, 18:09:26  »

Цитата: nikaraguasasham
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
А вот с сайта Scat :
Кабельные лотки - это электротехнические изделия, представляющие собой металлический профиль. Изготавливаются из стали, оцинкованной по методу Сендзимира, что обеспечивает длительность эксплуатации. В зависимости от назначения, лотки могут быть перфорированными и неперфорированными. Применяются, как правило, с крышкой, что повышает степень защиты прокладываемых кабелей.

Одно и то же.

Наличие перегородки вовсе не обязательно, просто прокладывать врозь или разными пучками, в зависимости от назначения.

Я при хорошей заполнености лотков, делаю их многоуровневыми. Одна полка- силовые, другая - сигнальные и т.д.  (см.рис 2)
Автор: nikaraguasasham
« : 22 Червень 2009, 17:03:15  »

Привет всем,
помогите разобраться
в ПУЭ  2.1.10.коробом  называется  закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.
 У производителя (Scat)   продукция - кабельные лотки ,в том числе лотки с крышками  :'(,при этом они в рекомендациях по заполнению   «лотков» ссылаются на     п.2.1.61.ПУЭ:
  2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.
 Тоесть у Scata  все-таки  короб?  Или 40 % для лотков тоже?
 И еще практический вопрос: разделяющая перегородка в коробе(лотке) для разделения пучков кабелей потребителей с разными функциями (н.п.   рабочее и аварийное освещение ) ,а как происходит разделение на крестовинах,кабелем в МР с сответствующ.огнестойкостью Р30-90 можно?
Автор: IgorS
« : 08 Вересень 2008, 15:50:57  »

Специфікація. Правда програма виконує в XL, а файл не хотів відправлятись.