Автор: CkenTuk
« : 03 Вересень 2014, 16:59:13 »автор темы Fogoso, отвечал ему, никакого флажка там нет, об этом уже писал.
На одном из участков прокладываю открыто по кабельной эстакаде силовые и контрольные кабели марки ВВГ сечениями до 2,5 мм2.Это здесь. Смотри выше по теме.
Вопросы:
- Какими типами простых лотков можно обойтись?
- Раз уж будут использоваться лотки, то может предусмотреть к ним и крышки для большей защиты, несмотря на то, что кабели ВВГ можно прокладывать открыто? Или делать сердито по ПУЭ и не выдумывать лишнего?
Вопросы:Самые простые и распостраненными являются лотки НЛ, в номенклуатуру лотков входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трассы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Изготавливаются шириной: 50;100;200 и 400мм, длина лотка 2 м, рсчитаны на равномерно распределенную нагрузку 1250Н, а шириной 200 и 400мм - на дополнительную сосредоточенную нагрузку 800Н приложнную в средине пролета.
- Какими типами простых лотков можно обойтись?
- Раз уж будут использоваться лотки, то может предусмотреть к ним и крышки для большей защиты, несмотря на то, что кабели ВВГ можно прокладывать открыто? Или делать сердито по ПУЭ и не выдумывать лишнего?
2.3.123. Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм2 и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным).
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.А вот с сайта Scat :