Автор: e-le
« : 06 Квітень 2010, 11:04:58  »

Большое спасибо всем за помощь!
Действительно, как оказалось, сечение - верное, но марка АСБ. Я пересчитала по указаниям PrepsuPatha и tuilri, подставила в формулу соответствующее значение допустимого тока и получила 3,38 МВт. Порядок тот же, в принципе.
Еще раз спасибо за дельные советы!
Автор: Бригадир
« : 02 Квітень 2010, 18:34:26  »


Цитата: tuilri
так получили 4,27
т.е до 4,72 Мвт, хоть 5 Ватт.
Цитата: e-le
хочу отримати конкретні кіловати, а виходять - мегавати
Цитата: tuilri
Может вы напутали с сечением провода АС. У вас что трансформатор 100кВа питался от линии АС 3х70?
Цитата: Electrician
не смущайтесь  Smiley, провода высоковольтных ВЛ, выбираются, как правило, не столько по допустимому току, как по механической прочности
Цитата: e-le
надо было промолчать про сечение КЛ
Так КЛ или ВЛ? В начале было АС 3х70.
Автор: V.D.
« : 02 Квітень 2010, 13:14:05  »

Возможно в садовом товариществе еще есть насосная - мощность которой тоже необходимо учесть - а если будет перспектива по увеличениюплощадей товарищества - возможно и перспектива змены насосов на более мощные . Ну и наружное освещение
Автор: O.S.
« : 01 Квітень 2010, 15:46:54  »

Quote (selected)
В кооперативе сейчас 100 участков, но стоит вопрос о прирезке нескольких новых

Тут ключове слово "нескольких". Якшо скажете, скільки саме, тоді й потужність нового транса на ТП легко знайти. Тільки треба точно знати: зараз від транса 100 кВА живиться тільки ті 100 дачних будиночків, про які ви згадали, чи може ще шось, про що ми не знаємо?

Автор: Electrician
« : 01 Квітень 2010, 12:10:21  »

Цитата: e-le
меня немножко смущают эти мегаватты
не смущайтесь  :), провода высоковольтных ВЛ, выбираются, как правило, не столько по допустимому току, как по механической прочности и часто работают в "пол-силы"
Автор: Andjl
« : 01 Квітень 2010, 11:27:29  »

Маєте максимально можливу потужність яку може передати ваша  ПЛ 10 кВ - 4,27 МВт.! Ра***те тепер к-ть будиночків шо приєднюються і існуючі!! Відкриваємо ДБН дивимось яка потужність будинку, що відповідає кількості будиночків! Знаходимо потрібну потужнісь яку і задаємо в опитовий лист!! А далі ТУ вам в допомогу, :D
Автор: e-le
« : 01 Квітень 2010, 11:27:08  »

PrepsuPatha, спасибо! я предполагала, что надо будет просто взять тр-р на ступеньку выше. но меня озадачили подтвердить цифрами и я растерялась...
Автор: e-le
« : 01 Квітень 2010, 11:25:25  »

Bobertigra, хорошо, спасибо! я постараюсь выяснить все точно, ато приходится общаться с внештатным электриком кооператива в телефонном режиме - и вот такие накладки получаются...
Автор: PrepsuPatha
« : 01 Квітень 2010, 11:24:19  »

Цитата: e-le
трансформатор сотка питал 100 участков
Цитата: e-le
предстоит замена трансформатора. В кооперативе сейчас 100 участков, но стоит вопрос о прирезке нескольких новых
Судя по всему трансформатор 100 кВА в данный момент перегружен. Если имеют место частые срабатывания автоматики, то следует заменить его как минимум на следующую ступень (160 кВА).
В эпоху постмодернизма значение
Цитата: e-le
стоит вопрос о прирезке нескольких новых
каждый волен трактовать по своему. Для одного несколько - это 3-5, для другого - 100...200.
Если планируется добавить до 50 участков, то рационально будет заменить трансформатор на 250 кВА, если больше, то соответственно мощность будет больше.
Автор: Bobertigra
« : 01 Квітень 2010, 11:23:16  »

Давайте так: вы выясните выделенную мощность на участок в ваших сетях, а мы поможем вам рассчитать мощность тр-ра.
Автор: Bobertigra
« : 01 Квітень 2010, 11:21:43  »

Цитата: e-le
щоб отримати ТУ в опитувальному листі треба вказати необхідну потужність
Так ее же надо посчитать сначала, а как, если вы не знаете выделенной мощности на участок?
Автор: e-le
« : 01 Квітень 2010, 11:19:47  »

Bobertigra, значит, я не с той стороны подошла к проблеме. надо было промолчать про сечение КЛ
Автор: tuilri
« : 01 Квітень 2010, 11:18:10  »

Может вы напутали с сечением провода АС. У вас что трансформатор 100кВа питался от линии АС 3х70?
Автор: e-le
« : 01 Квітень 2010, 11:17:55  »

щоб отримати ТУ в опитувальному листі треба вказати необхідну потужність... а виходить щось забагато! :(
Автор: Bobertigra
« : 01 Квітень 2010, 11:17:23  »

Цитата: e-le
хочу отримати конкретні кіловати, а виходять - мегавати
Так сечение провода ВЛ не маленькое! Чего же вы хотите?
В вашем случае это скорее хорошо, т.е. скорее всего мощность тр-ра в ТП можно будет спокойно увеличить при надобности. Другое дело, что без ТУ вы его все равно не замените.