Автор: Yurik
« : 28 Травень 2010, 15:34:48  »

А чего сложного? Два контактора и переключатель с 1НО+1НЗ
Автор: Torro
« : 28 Травень 2010, 15:30:06  »

Цитата: Yurik
А если использовать не переключатель нагрузки, а два контактора?
Так хочется попроще. Даже не знаю...
Автор: Yurik
« : 28 Травень 2010, 15:23:32  »

А если использовать не переключатель нагрузки, а два контактора? Управление контакторами переключателем. По занимаемому месту в щитке одинаково.
Автор: Andrey59
« : 28 Травень 2010, 14:09:55  »

Примерно и упрощенно где-то так.
Автор: Torro
« : 28 Травень 2010, 11:50:56  »

Цитата: Andrey59
откл автомат вентилятора и он откл. дробилку, по сигнализации придут переключат вентилятор и включат автоматы.
Теперь понятнее становится. Наверно ваш вариант можно взять за основу. Посижу еще немного подумаю...
Автор: Andrey59
« : 28 Травень 2010, 11:44:12  »

Для этого я и написал о блокировке - откл автомат вентилятора и он откл. дробилку, по сигнализации придут переключат вентилятор и включат автоматы. У Вас с защитой не все хорошо особенно при откл дробилке. но Вам виднее
Автор: Torro
« : 28 Травень 2010, 11:30:16  »

Andrey59, если я вас правильно понял, то ваш вариант будет как во вложении, рисунок 1. Свой вариант я тоже набросал, рисунок 2. Дело в том, что непременным условием является то, что дробилка не должна работать без вентилятора. В вашем варианте возможно отключение (намеренное или случайное) обоих вентиляторов автоматом, от которого они расходятся. В моем же варианте пускатель (общий) запустит вентилятор, а включать или не включать дробилку - по желанию. А вот не включив общий пускатель (т.е. вентилятор) дробилка никак не включится. Вот где-то такой вариант мне нужен
Автор: Andrey59
« : 28 Травень 2010, 10:34:03  »

По-моему Вы опять в описании все упростили у дробилки получается есть свой пускатель кроме общего и защиты двигателей вместе с кабелями осталась за скобкой. Если бы я делал (хотя слова и конкретная работа две большие разницы) то такой вариант. Выключатель нагрузки-2линии 1-автомат защиты двигателя, модульный контактор (если мощность позволяет), дробилка; 2-автомат защиты двигателя,переключатель, вентиляторы или вместо переключателя реверс из 2х модульных контакторов или один модульный контактор с 2но+2НЗ контактами тогда одна фаза всегда дежурит на обоих вентиляторах, аих переключение идет по двум фазам (принцип используется в болгарских двухскоростных талях). Вентиляторы вкл. автоматом защиты двигателя, переключаются контактором от кулисного переключателя или вообще от кнопки Пуск-стоп с фиксацией типа Legrandовской где пуск вкл. контакт, а стоп отжимает пуск. Дробилку при малой мощности и редких вкл-выкл можно тоже без контактора автоматом пускать. Цепи управления контакторами надо запитывать от отдельного автомата сразу после вводного выключателя. Для аварийного откл. поставить независимые расцепители на автоматы защиты двигателя. Все это барахло легко размещается в модульном шкафу, ну возможно и световая или звуковая сигнализация срабатывания автоматов защит + блокировка при откл. автомата вентилятора отключить через независимый расцепитель автомат дробилики. Фух много букав написал наверно проще нарисовать бало
Автор: Torro
« : 28 Травень 2010, 09:29:43  »

Цитата: Andrey59
Только Вы дали очень мало инфы для чего. зачем, какая схема.
Задача следующая. Есть 2 вентилятора. Специфика работы: работает либо один, либо другой. Они связаны с дробилкой. Режим работы - продолжительный. Переключение должно быть ручным и схема должна быть проста. Работа обоих вентиляторов должна быть исключена. Переключение со щитка, вынесенного за пределы взрывоопасной зоны. Мыслю так:
автомат (общий: дробилка+вентилятор)-->пускатель (общий)---далее параллельно 2 линии: 1. на дробилку; 2. переключатель на вентиляторы. При включении общего пускателя вентилятор запустится, а дробилку можно включить или не включить (у нее своя кнопка "пуск"). Что как бы мне и требуется...
Автор: Andrey59
« : 27 Травень 2010, 19:51:31  »

Вас должны интересовать кулачковые переключатели модульного исполнения. Должны подойти ONWS3M на 25А от АВВ, вполне возможно что подойдут и ТО-3-8222/IVS от Moeller на 20А. Только Вы дали очень мало инфы для чего. зачем, какая схема. Эти токи по-моему приведены для режима АС1, в крайнем случае для АС23. Обходные варианты или в своем родном корпусе отдельно от шкафа разместить переключатель, или ставить модульный кулисный однополюсный переключатель и от него запитывать модульные контакторы, но тут вопрос по избеганию кз и перетока мощности между разными источниками (вопрос схемы) т.е. согласования времени откл-вкл модульного контактора
Автор: Torro
« : 27 Травень 2010, 16:07:43  »

Andrey59, насколько я понял, то
Цитата: Andrey59
СОМО-М1
является выключателем "Вкл" - "Откл.", а мне нужен переключатель "Вкл" - "Вкл" (без "0").
Цитата: Andrey59
Непонятно в какой щиток Ві его пихать будете.
Я так понимаю, дело в размере. Найти размеры переключателя мне не удалось. Был бы признателен тому, кто подскажет. Щит мой - NRP-24 (Sabaj).
Цитата: Andrey59
для Дин-рейки там еще дополнительно адаптер надо заказівать
думаю, это не является большой проблемой
Автор: Andrey59
« : 27 Травень 2010, 15:38:14  »

Это продукт Socomec, похожее у Lovato оба здесь http://www.svaltera.ua/?inc=prod/rubilnik и фирма как поставщик более солидная по-моему. Список можно долго продолжать к примеру в порядке убывания цены польский Spamel, АсКовские ПКП ...
Непонятно в какой щиток Вы его пихать будете. СОМО-С в основном на дверь шкафа управления ставят для Дин-рейки там еще дополнительно адаптер надо заказівать, а СОМО-М1 как раз модульній под Дин-рейку хотя там надо каталог смотреть там могут быть только выключатели нагрузки
Автор: Torro
« : 27 Травень 2010, 11:55:23  »

Спасибо! Направили на истинный путь. :)
Выбрал COMO-C 25 (переключение I-II) http://energogarant-pkf.com.ua/paketniki.html
Автор: oipop
« : 27 Травень 2010, 11:35:28  »

Schneider Electric: серия Interpact INS 40-160 А на DIN рейку и 100-630А на винтах. Для Ваших целей нужен моноблок на основе Interpact INS и Interpact INV.
Автор: CC19
« : 27 Травень 2010, 11:05:17  »