Если у Вас 1 ввод (III категория), то нужно ставить ДГУ. Из личного опыта: если III категория, ДГУ все равно придется ставить, т.к. у сантехников и ветиляционщиков все нормы требуют II категорию на их оборудование, все равно в городе или в селе.
А если у Вас 2 ввода то п.4.16 Вам в помощь.
У меня ввод II категории....я конечно собираюсь делать так ка написано в п.4.16, но этот п.4.17 мне почему то покоя не дает.....я понимаю его так:
что независимо от категории электроснабжения здания электроприемники (противопожарные) "должны питаться от разных вводов" (т.е. два ввода уже подразумевается). В случае однофазного ввода нас отсылают к п.4.18...и все....нигде ни слова о том что п.4.17 именно для однофазного ввода.
Далее идет "Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР".....т.е. что подразумевается под "указанными электроприемниками" - это "Електроприймачі протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості".
вот и выходит что по п.4.16 подключение идет
до.....а по п.4.17
после. Т.е. противоречие.