Автор: Лаврентий
« : 15 Серпень 2014, 14:15:07 »Воно мабуть і так. Але придбане нажаль таке обладнання.
Добре як тоді бути в такому випадку.У вас суммарная нагрузка одновременно работающего оборудования: Ру=22+4,5+4,5+7,5=38,5 кВт, и да же если у вас ошибка и двигатели транспортера и элеватора по 5,5 кВт и суммарная Ру=40,5 кВт, то Iу.н=79,4А.
Є дробильня одночасно працює такі двигуни: Дробильння 22кВт 1500 обр/хв, транспортер 4,5 кВт 1500 обр/хв, елеватор 4,5кВт 1500 обр/хв, вібросито 7,5 кВт 1500 обр/хв.
вона дробить вогнетривку цеглу. оператор почав роботу показник 12,79 працював рівно 20 хвилин, показник 12,94 різниця 0,15*30=4,5 кВт
Можливо прийдеться міняти чи лічильник чи ТТ
дякую за відгук і коментарі.Мне кажется причина простая. Так как ток потребляемый из сети меняется в зависимости от нагрузки, а при нагрузке холостого хода или недозагрузки ЭД, данная мощность на выходе значительно ниже номинальной мощности ЭД, меньше и ток нагрузки от номинального тока загруженого двигателя, в том числе ниже и cos f по сравнению с номинальным cos f. Следовательно возможен вариант, что потребляемый ток при установленных ТТ 150/5 ниже 5% минимальной рабочей нагрузки, а так как счетчик не электронный, а электромеханический он не корректно работает в даных условиях выдавая погрешность в измерениях.
Все як кажуть прямо підєднано без всяких регуляторів, лінія - облік- нагрузка.Два двигуни працюють одночасно. час роботи теж 100 відсотковий.
Попробую ще з теном с струмом теж але нажаль убогість нашої електрогрупи лише кліші електроні китайського виробництва.
Можливо що ТТ не досить коректно підібрані але брав з незначним запасом по струмові при повному завантажені, більше того такі самі ТТ такий самий лічильник стої на болері 40кВт, однофазні тени по 5 кВт кожний 8 штук там маслає все добре.
Нарахунок комутації лічильник якщо щось не правильно підключено одразу видає помилки перевіряв практично.
Бадьорого ранку!Компенсація допоможе бачити реальне споживання.Споживання активної електроенергії при компенсації не зміниться .
Компенсація допоможе бачити реальне споживання.Споживання активної електроенергії при компенсації не зміниться .
Щойно говорив з чоловіком з РЕМ що контролює показники , пломби та інше. Значить він говорить, що якщо в мережі малий косинус ФИ, що так мабуть і є бо реактиву ми за місяць споживаємо на 15 % більше ніж активу, а лічильник реагує на актив то тому настільки малі показники.Відповідно активна електроенергія зменшується, а реактивна збільшується. А лічильник рахує тільки активну електроенергію. Думаю що лічильник і ТТ тут ні при чомуЯ бы с Вами согласился на все 100%.
Теперь немного математики.
Имеем два двигателя 2.2 и 4.5 то есть при 100 загрузке в один час было бы 6.7кВтч, а тут
4,5кВч за 4 часа.
Я отлично понимаю, что они могут быть недогруженными (но не на столько же).
Я предложил свой вариант , как просто Варианты
на два двигуна з головою але в цеху є ще 11кВт, 4.5 кВт, 22 кВт і буває що все одночасно маслає.100А счетчика бы хватило без ТТ, даже с запасом.Для двигателей это точно, возможно есть ещё какое то оборудование, подключенное через этот учёт
100А счетчика бы хватило без ТТ, даже с запасом.Для двигателей это точно, возможно есть ещё какое то оборудование, подключенное через этот учёт