Автор: boss
« : 29 Січень 2014, 18:56:09  »

А у нас глухозаземленная нейтраль
глухозаземленная нейтраль по 10-тке?

для ТП 10/0,4кВ заземляющий проводник являеться общим для 0,4кВ и для 10кВ, поэтому сечение вибираеться для более жестких условий
Автор: DemonZ
« : 29 Січень 2014, 10:11:22  »

Для выбора сечения заземляющего проводника ТП 10/0,4кВ  см. п. 1.7.22 1.7.122 ПУЭ. И никакой формулы не надо.
пункт 1.7.122 - для электроустановок выше 1 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. А у нас глухозаземленная нейтраль и нейтраль на стороне 0,4 кВ
Автор: boss
« : 28 Січень 2014, 17:49:03  »

Перепутал  :)
правильно п. 1.7.122
Автор: uksusXIII
« : 28 Січень 2014, 17:45:18  »

см. п. 1.7.22 ПУЭ. И никакой формулы не надо.
Вы пункт не перепутали? Там ничего такого нет....
Автор: boss
« : 28 Січень 2014, 15:53:46  »

Какой ток тогда нужно подставлять в формулу? И какое будет сечение?
Для выбора сечения заземляющего проводника ТП 10/0,4кВ  см. п. 1.7.22 1.7.122 ПУЭ. И никакой формулы не надо.
Автор: DemonZ
« : 28 Січень 2014, 09:44:41  »

DemonZ, а зачем шину заземления выбирать по току термической стойкости для трехфазного КЗ?
Какой ток тогда нужно подставлять в формулу? И какое будет сечение?
Автор: boss
« : 27 Січень 2014, 17:40:27  »

DemonZ, а зачем шину заземления выбирать по току термической стойкости для трехфазного КЗ?
Шина заземления предназначена для снижения потенциала (до безопасного) а не для проводимости токов КЗ.
Автор: DemonZ
« : 27 Січень 2014, 11:07:02  »

После всего пришел  к такому выводу (смотри вложение). Прошу поддержать или опровергнуть
Автор: grossel
« : 21 Січень 2014, 18:39:49  »

DemonZ, можно конечно и так, если есть желание приводить ток к.з. на 0,4кВ к 6кВт. Давай рассмотрим устройство данного проводника и системы заземления в ТП. В камере трансформатора, РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, по периметру проложена стальная полоса. Камере транса, и РУ-10кВ присоединяются корпуса оборудования (СГ-1, СГ-2). Нейтраль трансформатора присоединяется к полосе в помещении РУ-01,4кВ алюминиевой шиной шинного моста

Для лучшего понимания, скинул лист ПМР (проекта монтажных работ) по устройству заземления в ячейке трансформатора.
Автор: Сугор
« : 21 Січень 2014, 18:18:44  »

Следовательно может и ток КЗ брать для 6 кВ?

DemonZ, можно конечно и так, если есть желание приводить ток к.з. на 0,4кВ к 6кВт. Давай рассмотрим устройство данного проводника и системы заземления в ТП. В камере трансформатора, РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, по периметру проложена стальная полоса. Камере транса, и РУ-10кВ присоединяются корпуса оборудования (СГ-1, СГ-2). Нейтраль трансформатора присоединяется к полосе в помещении РУ-01,4кВ алюминиевой шиной шинного моста http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=48&limitstart=3, Вот эту алюминиевую шину нужно расчитать на динамическую и термическую стойкость к действию т.к.з. Для ТМ 1000кВА - это 2шины 10х100мм, сколько нужно для ТС 1600кВА - необходимо считать, ток к.з будет примерно 40кА
Автор: grossel
« : 21 Січень 2014, 17:51:58  »

"Росэлектромонтаж" в своем Техническом циркуляре дает сечение соединяющей нейтраль с заземляющим устройством, стальной полосы -100мм.кв, "Росэнергонадзор" указывает, что не требуется применять стальные проводники сечением более 120 мм.кв. Таким образом достаточно соединить нейтраль тр-ра, стальной полосой 4х40 мм, с заземляющим контуром.
 Можно воспользоваться учебником Р.Н.Карякина "Нормы устройства сетей заземления" гл.5 и 7 п.7.11-7.14 и другой литературой.
Автор: DemonZ
« : 21 Січень 2014, 17:49:58  »

нейтраль на какой стороне? на той стороне и считать
Я к чему. В ПУЭ в пунке 1.7.138 таже формула, что и в пункте 4.2.1.3 ДБН В.2.5-27-2006. И в ней берется ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппапатом. Т.е. если авария на трансформаторе то отключение должно произойти в ячейке 6 кВ. Следовательно может и ток КЗ брать для 6 кВ?
Автор: Сугор
« : 21 Січень 2014, 17:24:08  »

На стороне 0,4 кВ? или на 6 кВ?
DemonZ, нейтраль на какой стороне? на той стороне и считать
Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Січень 2014, 16:58:00  »

DemonZ, а разве минимальное и необходимое не одно и тоже? Раньше полосу в помещениях ложили 25х4 (=100мм2). Можешь поискать дальше в документе там есть еще и расчеты. Попробуй посчитать динамическую и термическую стойкость
Точно. Мозги еще после отпуска в рабочем ритме думать отказываются ;)
Достаточно соединить PEN-проводник с контуром заземления ТП. Для внутреннего контура мы берем 4х25, для наружного - как правило 40х4.
Автор: DemonZ
« : 21 Січень 2014, 16:56:21  »

посчитай т.к.з.
На стороне 0,4 кВ? или на 6 кВ?