Автор: boss
« : 29 Січень 2014, 18:56:09 »А у нас глухозаземленная нейтральглухозаземленная нейтраль по 10-тке?
для ТП 10/0,4кВ заземляющий проводник являеться общим для 0,4кВ и для 10кВ, поэтому сечение вибираеться для более жестких условий
А у нас глухозаземленная нейтральглухозаземленная нейтраль по 10-тке?
Для выбора сечения заземляющего проводника ТП 10/0,4кВ см. п. 1.7.22 1.7.122 ПУЭ. И никакой формулы не надо.пункт 1.7.122 - для электроустановок выше 1 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. А у нас глухозаземленная нейтраль и нейтраль на стороне 0,4 кВ
см. п. 1.7.22 ПУЭ. И никакой формулы не надо.Вы пункт не перепутали? Там ничего такого нет....
Какой ток тогда нужно подставлять в формулу? И какое будет сечение?Для выбора сечения заземляющего проводника ТП 10/0,4кВ см. п.
DemonZ, а зачем шину заземления выбирать по току термической стойкости для трехфазного КЗ?Какой ток тогда нужно подставлять в формулу? И какое будет сечение?
DemonZ, можно конечно и так, если есть желание приводить ток к.з. на 0,4кВ к 6кВт. Давай рассмотрим устройство данного проводника и системы заземления в ТП. В камере трансформатора, РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, по периметру проложена стальная полоса. Камере транса, и РУ-10кВ присоединяются корпуса оборудования (СГ-1, СГ-2). Нейтраль трансформатора присоединяется к полосе в помещении РУ-01,4кВ алюминиевой шиной шинного моста
Для лучшего понимания, скинул лист ПМР (проекта монтажных работ) по устройству заземления в ячейке трансформатора.
Следовательно может и ток КЗ брать для 6 кВ?
нейтраль на какой стороне? на той стороне и считатьЯ к чему. В ПУЭ в пунке 1.7.138 таже формула, что и в пункте 4.2.1.3 ДБН В.2.5-27-2006. И в ней берется ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппапатом. Т.е. если авария на трансформаторе то отключение должно произойти в ячейке 6 кВ. Следовательно может и ток КЗ брать для 6 кВ?
На стороне 0,4 кВ? или на 6 кВ?DemonZ, нейтраль на какой стороне? на той стороне и считать
DemonZ, а разве минимальное и необходимое не одно и тоже? Раньше полосу в помещениях ложили 25х4 (=100мм2). Можешь поискать дальше в документе там есть еще и расчеты. Попробуй посчитать динамическую и термическую стойкостьТочно. Мозги еще после отпуска в рабочем ритме думать отказываются
посчитай т.к.з.На стороне 0,4 кВ? или на 6 кВ?