по ГОСТ 16442-80 составляет 0,93х308=286 А
Не думаю, что авторы ПУЭ об этом не знали. Я думаю, что разность "показаний" связана с разностью расчетных условий эксплуатации.
ПУЭ: п.1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливини л хлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11.
Они приняты для температур: жил +65 °С, окружающего воздуха +25 °С и земли +15 °С. ГОСТ: п.7.2.
Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от плюс 50°С до минус 50°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С, в том числе для прокладки на открытом воздухе.
п.7.9. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации и максимально допустимая температура жил при коротком замыкании не должны превышать указанных в табл. 21. (
70оС, 160оС, соответственно).
кстати, по ГОСТ максимальное время К.З. - 0,4с, а согласно ПУЭ не более 0,5с