Автор: TURIST13
« : 20 Грудень 2011, 14:30:30  »

А у меня другой вопрос.

Помогите разобраться. Согласно циркуляру (Технический циркуляр №16/2007) мы имеем вот такие расстояния как на рисунке.
Автор: oipop
« : 11 Жовтень 2011, 17:28:09  »

mental руководствоваться п. 2.3.58 и 2.3.61 ПУЭ 2010, как для разных организаций.
Автор: mental
« : 11 Жовтень 2011, 17:05:50  »

Копать будут вручную, поэтому, думаю, нормы по охране КЛ здесь не требуются, никаких ударных и пр. нагрузок не будет. Ещё проблема в том что кабель проходит под дорогой метров 50, в трубу его и на глубину 1 м?
Автор: mental
« : 11 Жовтень 2011, 16:28:02  »

Почитал тему и ничего так и не понял: какое расстояние между взаиморезервующими кабелями? У меня есть существующая КЛ, рядом нужно проложить резервный кабель. На каком расстоянии от существующей КЛ ложить проектируемую КЛ?
Автор: julo
« : 15 Липень 2010, 10:30:03  »

тут все просто имеется технический циркуляр №16/2007 "Росэлектромонтаж"
"О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях".
Вот ссылочка:  http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/14.php

 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Автор: Roman3R
« : 10 Березень 2010, 16:57:11  »

Цитата: CC19
расстояние от кабелей этих КЛ до кабелей дрyrих КЛ
Тут не іде мова про взаєморезервовані кабелі .
Автор: CC19
« : 10 Березень 2010, 16:49:04  »

Цитата: Roman3R
В українських нормативних документах відсутні чіткі вказівки про прокладання взаєморезервованих кабелів в траншеях і потрібно користуватись п.2.3.61 ПУЕ
А чим цей не підходить:
2.З.25. Вибирая способы прокладки силовых КЛ напряжением до З5 кВ, необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладьmании КЛ в rрунте разрешается в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей их необходимо прокладывать в отдельных траншеях на расстоянии между rpуппами кабелей не менее 0,5 м или в кабельных каналах, туннелях, по эстакадам и в rалереях, шахтах
и коллекторах (см. также 2.З.З1).
При прокладывании в грунте КЛ повышенной ответственности, питающие
электроприемники катеrории 1 и особой катеrории, расстояние от кабелей этих КЛ до кабелей дрyrих КЛ должно быть не менее 1 м. Если невозможно выдержать это расстояние, КЛ повышенной ответственности необходимо прокладывать в трубопроводах.

Як я розумію, виділений абзац присутній тільки в новій редакції ПУЕ
Автор: sashka
« : 11 Січень 2010, 21:05:50  »

В одній траншеї чи в різних і по різним трасам це умовності... Був випадок (правда трошки давно), базова станція оператора мобільного звязку - два кабеля, ІІ категорія -- вистрилели обидва при вводі в експлуатацію...Заводський брак кабеля... і таке буває...
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Січень 2010, 17:12:17  »

У меня был объект в Борисполе. Прокладывали взаиморезервирующие кабели в одной траншее совместно. Экспертиза не пропустила. Пришлось прокладывать кабели не просто в разных траншеях, а даже по разным путям.  :(
А как экспертиза смогла разглядеть одну траншею на 2000-ке?
У нас в Киеве было несколько кабелей от ПС до РП - все в центре города. Шли в одной траншее аж бегом и экспертиза ничего не сказала, ибо видела 2000ку, а не 500-ку. но даже если и 500ку - просто в Киеве (особенно в центре) вариантов прокладки 2-х кабелей по разным трассам давно уже не существует. Ибо тупо нет места. а Коллектора никто не строит. Кстати уже несколько раз видел ,что даже в коллекторах кабели от ПС к РП лежат пусть не рядом - но на разных полочках, но в одном коллекторе.
Автор: IvaSerge
« : 11 Січень 2010, 16:37:19  »

У меня был объект в Борисполе. Прокладывали взаиморезервирующие кабели в одной траншее совместно. Экспертиза не пропустила. Пришлось прокладывать кабели не просто в разных траншеях, а даже по разным путям.  :(
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Січень 2010, 16:26:39  »

О чем говорить, если в Киеве даже Кабели 110 кВ (напр. ТЕЦ-5 - ПС "Бастионная") не на всей длине проложены по разным улицам. То есть у них присутствуют участки, где они проложены рядом.
Да, питающие кабели 10 кВ РП старались раньше прокладывать по разным трассам, а сейчас это просто нереально, особенно с учетом истерики КиевАвтодора по поводу каждого лишнего метра разрытия тротуара.
Про 0,4 кВ даже говорить нечего. Единственное что можно порекомендовать (если они в пучке из 6 кабелей) - заложить их крайними, то есть один крайний слева, другой - крайний справа.
Автор: Ivates
« : 11 Січень 2010, 12:47:54  »

IRENLO77, тогда тот ж ворос: зачем делать взаиморезервирование, у вас по схеме получается 2 отельных объекта, каждый запитан по III категории отдельной линией (если я правильно понимаю). Более по нормам ничего не требуется. Если заказчик лично хочет наличие резерва, то можно сделать перемычку между ВРП жилых и ВРП нежилых помещений после учета. Обвязать рубильниками и никому об этом не говорить, т.к. разные тарифы. Если перемычкой обвязывать до учета, то снабжающая организация может не согласовать., хотя это более правильное решение.
Автор: IRENLO77
« : 11 Січень 2010, 00:56:19  »

Категория 3, дом и линия проектируемые. Эти заморочки, кусочек СИПом, кусочек кабелем-воля заказчика. Для чего, не пойму. Изначально все было кабелем, все экспертизы прошли, кроме энергосбыта. В энергосбыт понесли вариант проекта с СИПом.Вот тут и застопорилось.
Автор: Ivates
« : 11 Січень 2010, 00:21:10  »

Подскажите, а смысл взаиморезервирования? Здание и линия существующие? Какой дом (какая требуется категория электроснабжения)? И где находится объект (регион)?
Автор: IRENLO77
« : 10 Січень 2010, 23:36:40  »

У меня вопрос в тему. Жилой дом многоквартирный дом со встроенными помещениями. От ТП 110 м проложены 2 СИП 4х95 на 2хцепных опорах, в дом ввод кабелем.1кабель на встроенные помещения, другой- в жилую часть. Как выполнить взиморезервирование кабелей? Возможно ли спустить с опоры 4 кабеля?