Автор: uksusXIII
« : 08 Квітень 2013, 12:50:53  »

И что это за бред насчет ПОГРУЖНЫХ насосов? Вы ведь воду качаете,а не г......  фекалии! Выбирайте центробежные насосы,с нужным напором и расходом.
Автор: uksusXIII
« : 08 Квітень 2013, 12:43:20  »

РП уже есть. специально построенное для насосной. кстати насосы низковольтные.
меня интересовало в основном система управления насосами(выбор оборудования) и прокладка сетей питания и управления к насосам и задвижкам от шкафа управления.

Вы определитесь с напряжением 0,4 или 6 кВ ? Я работал энергетиком в управлении оросительных систем. Все насосные питались по линиям 35 кВ. Трансформаторы стояли как 35/6  так и 35/0,4(с глубоким вводом)...Частотники на такую мощность ставить-полный бред...дешевле минералку из магазина на поездах Хюндай возить на поля! :D Обычно,для снижения пусковых токов использовалось переключение обмоток двигателя со звезды на треугольник...Шкаф управления на каждый насос свой... Необходимо предусмотреть автоматизацию работы (обычно по расходу)... Важно учесть чтобы один и тот же насос не находился постоянно в работе,для равномерного износа(важно при небольших расходах,когда включается постоянно 1-2 насоса,а не все)... Но это все азы... вот книженция по автоматизации НС....с этого надо начать  http://www.proektant.org/index.php?topic=15019.0
Автор: Бригадир
« : 08 Квітень 2013, 12:12:25  »

тем легче работает система
... по весу кабеля. :D
Автор: Бригадир
« : 08 Квітень 2013, 12:10:01  »

Re: Насосная станция с двигателями 6кВ

кстати насосы низковольтные.
Ай, молодец. 8)
Автор: vetalek1974
« : 08 Квітень 2013, 08:47:27  »

А почему Коэффициент спроса КС -0,8? если насосы 400 В, компенсация реактивной мощности нужна, и такая АКУ обойдется не менее в 30 тыс. грн. Я думаю надо однозначно ставить частотники, но обосновать их экономически, т.е. что они дадут в конечном счете экономию эл. энергии при снижении нагрузки, т.е. не молотить на 100% мощности, когда нужно от насоса мощность 40%.
 Можно сделать щит управления насосами, типа сборки-щита. Но там я думаю частоник+ коммутационный рубильник будет занимать для каждого насоса одну панель размером 2000х600х600 мм(вхшхг)
Автор: Andrey S
« : 06 Березень 2013, 00:02:05  »

я так понимаю что АКУ лучше ставить в РП?
Автор: Andrey S
« : 05 Березень 2013, 22:02:36  »

шкаф управления насосом должно быть общим на все 5 насосов? или их должно быть 5?
Автор: Andrey S
« : 05 Березень 2013, 21:48:22  »

РП уже есть. специально построенное для насосной. кстати насосы низковольтные.
меня интересовало в основном система управления насосами(выбор оборудования) и прокладка сетей питания и управления к насосам и задвижкам от шкафа управления.
Дмитрий Юрьевич, а у вас не остался ваш проект? не могли бы поделится?
Автор: Andrey S
« : 05 Березень 2013, 19:57:13  »

так что, никто не сталкивался???
Автор: Andrey S
« : 05 Березень 2013, 19:52:01  »

ага, и таких 4 и 5-й резервный
Автор: Sergik
« : 05 Березень 2013, 19:35:29  »

"Grundfos" модель S3.110.300.1800.6.72H.S.518.G.N.D
нормальный "насосик" весом в 2 тонны    Максимальное потребление тока  -  320 (A);  Ток блокировки ротора  -  1852 (A)
Автор: Andrey S
« : 05 Березень 2013, 19:08:19  »

могу сбросить раздел архитекторов и сантехников, но в личку. вот что пишут сантехники в ОД: "В данном проекте разработан водозабор из ... водохранилища для водоснабжения ... оросительной системы. Разработана насосная станция с расчетным  расходом 4000 м³/час.
На станции приняты к установке погружные фекальные насосы (4рабочих +1 резервный), установленные на автоматических трубных муфтах. Так же запроектирована отдельностоящая камера, где размещены обратные клапаны и отсекающие задвижки...  Допускается замена технологического оборудования с сохранением технических характеристик.
отдельно в задании сказано - Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
Номинальная мощность  180 кВт
Промышленная частота 50 Гц
Пусковой ток 1850А
Cos phi 0,82
Категория насосной  III"
вот и все что у меня есть.
не обязательно проект должен быть с данной системой. хотя бы немного похожий. мне с чего-то надо начать. я же говорю примеров вообще нет никаких :(
Автор: Andrey S
« : 05 Березень 2013, 18:56:06  »

из задания: Насос погружной канализационный Q=1100м³/час на автоматической трубной муфте. производитель "Grundfos" модель S3.110.300.1800.6.72H.S.518.G.N.D



Автор: alex_sherbak
« : 05 Березень 2013, 15:47:57  »

...
Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
Номинальная мощность  180 кВт
Промышленная частота 50 Гц
Пусковой ток 1850А
Cos phi 0,82
Категория насосной  III
может у вас был похожий случай?? помогите :'( поделитесь
на всякий случай мой адрес andreyugsp@mail.ru
Не указано номинальное напряжение двигателя. Судя по пусковому току - напряжение двигателя 400В?
ребята. ну помогите, плиз. может есть какие типовые решения для погружных насосов??
Погружных? Куда погружается насос? Типовых проектов такого плана не видел...
Автор: Andrey S
« : 05 Березень 2013, 15:33:04  »

ребята. ну помогите, плиз. может есть какие типовые решения для погружных насосов??