Автор: IgorS
« : 17 Вересень 2015, 21:00:17  »

Roman3R, Подякував!
Автор: Roman3R
« : 17 Вересень 2015, 15:57:57  »

Розмова про те що резервний кабель повинен бути не тільки під напругою но і під навантаженням
СН 174-75
3.4. Схема распределения должна строиться так, чтобы все ее элементы постоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли принять на себя его нагрузку, путем перераспределения ее между собой с учетом допустимой перегрузки.
Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы предусматриваться не должны.
Должна применяться, как правило, раздельная работа линий и трансформаторов с использованием перегрузочной способности указанных элементов в послеаварийных режимах.
Автор: IgorS
« : 17 Вересень 2015, 15:06:06  »

Хтось пригадує, щоб була така вимога:резервний кабель повинен бути від навантаженням (щось подібне). Розмова про те що резервний кабель повинен бути не тільки під напругою но і під навантаженням. Здається десь зустрічав, знайти тепер не можу!
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Вересень 2014, 11:54:45  »

Меня смущает поворот кабелей под 90 градусов  в районе пересечения осей 19 и Б.
Радиусы изгиба проверялись?
Автор: boss
« : 22 Вересень 2014, 13:02:35  »

 8)
Конечно решения еще нужно вылизать и разрезы показать, чтобы в КЭ никаких вопросов не возникло.
Автор: yuli
« : 22 Вересень 2014, 12:50:33  »

спасибо большое :)
Автор: boss
« : 22 Вересень 2014, 12:33:33  »

а как тогда пройти еще к трубам, которые не вправо выходят
Если будет стена - тогда сделать дверной проем (о котором я говорил)
Где то вот так
Автор: yuli
« : 22 Вересень 2014, 12:08:27  »

а как тогда пройти еще к трубам, которые не вправо выходят, а внизу у меня показаны? Тоже проем делать? и идти разными трассами?
Автор: boss
« : 22 Вересень 2014, 12:01:58  »

Вот как то так
Автор: boss
« : 22 Вересень 2014, 11:57:20  »

Вот фото дверного проема в кабельном этаже
Это атас.
Всей картины не вижу...но вроде бы рядом с существующей 10-ткой еще есть место.
А с 0,4кВ....может быть все намного сложнее
Автор: yuli
« : 22 Вересень 2014, 11:57:10  »

ну, я в кабельном этаже вообще стенку не делала, поставила пока стойки, на которые будут крепится полки. Я так понимаю, если сделать стенку, то второй секцией пойти просто с другой стороны стенки? Так что ли?
Автор: boss
« : 22 Вересень 2014, 11:50:33  »

там сейчас в кабельном этаже есть дверной проем ( показан он по оси 18)
Я имел ввиду проем в стенке которая параллельно оси Б/В.

Что-то я пока не поняла, как выходить кабелями от ячейки 7 и 6?
От ячеек в сторону стенки (которая параллельно оси Б/В)

Цитата: yuli link=topic=16838.msg122029#msg122029
date=1411375415
а что даст перемена мест ячеек 5 и 7?
Если не поменять, то в случае раскладки на стенке, кабеля с ячейки 7 натыкаються на кабеля 10кВ.
Автор: yuli
« : 22 Вересень 2014, 11:50:22  »

Вот фото дверного проема в кабельном этаже. Сверху идет 10-ка.
Автор: yuli
« : 22 Вересень 2014, 11:43:35  »

а что даст перемена мест ячеек 5 и 7? Это ТП существующее и кабельный этаж тоже существующий. В нем есть вентрешетки
Автор: yuli
« : 22 Вересень 2014, 11:41:57  »

там сейчас в кабельном этаже есть дверной проем ( показан он по оси 18), но через него идет так много кабелей, что там страшновато ходить :) Что-то я пока не поняла, как выходить кабелями от ячейки 7 и 6?