Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Ghostp
« : 15 Вересень 2010, 11:06:13  »

Интересно было бы посмотреть как в светильник заводят сечение 25 или ставят перед светильником коробку в 2 раза больше светильника и там переходят на меньшее сечении чтоб светильник подключить
Автор: Ghostp
« : 15 Вересень 2010, 11:04:43  »

Сечения порядка медь 10 алюминий 16 применяют в городских сетях потому что если в землю будут ложить сопли по 1,5 или 2,5 и считать их кабельной линией с охранными зонами и т.д. то никакой земли не хватит, кроме того нужно учитывать перспективную нагрузку и ес-но потерю и допустимую токовую нагрузку, и механическую прочность... Если речь идет о внутриплощадочных сетях по дачному участку то я лично прокладываю нужный мне кабель по условиям потери, срабатывания на кз и допустимой нагрузки в полиэтиленовой трубе, и мех защита доп и возможно даже перетяжка если диаметр трубы взять с хорошим запасом.
Автор: yikell
« : 09 Вересень 2010, 20:58:56  »

В земле свободно прокладывают кабеля медь 3х1,5 мм2 - на освещение участка например. Всё зависит от нагрузки и длинны, потерь напряжения. Смешно бы было ложить на пару фонарей освещения кабель сечением 25мм2.
Автор: PRO_Maks
« : 01 Вересень 2010, 15:10:44  »

Здравствуйтею Подскажите пожулуйсто какое минимальное сечение кабеля должно быть при прокладке в земле для 0,4 кВ и особенно для 0.22 кВ. Вообще линии 0,22 кВ в земле можно прокладывать?
Минимальное сечение это хорошо, но на какое расстояние вести нужно?
Автор: Людмилка555
« : 05 Червень 2010, 20:16:40  »

Минимальное сечение для 0,38 кВ - 16 кв.мм[/color]
Автор: TURIST13
« : 13 Жовтень 2008, 14:39:47  »

мадо, МУдрое решение) СПАСИБО
Автор: TURIST13
« : 13 Жовтень 2008, 14:37:06  »

Войнов Олег, СОгласен)))))) на тросе выдержит.
Автор: мадо
« : 13 Жовтень 2008, 14:36:46  »

О чем разговор . Если получается маленькое сичение береш тросс и не морочеш себе глову. Тросс стоит 2 гр метр и кабель 2.5 мм2 5гр. А провод 25 мм2 примерно 20 гр. Иногда надо учитывать здравый смысл а не ПУЄ.
Автор: Войнов Олег
« : 13 Жовтень 2008, 14:07:04  »

Цитата: TURIST13
А как же механические свойства провода СИП? разве 16 выдержит пролет в 25 м? с учетом  воздействия ветра и гололеда?
На троссе выдержит.
Проверил лично.
льда было на мало...
Автор: TURIST13
« : 13 Жовтень 2008, 14:00:10  »

hi_tech,  А как же механические свойства провода СИП? разве 16 выдержит пролет в 25 м? с учетом  воздействия ветра и гололеда?
Автор: andery
« : 12 Жовтень 2008, 09:31:50  »

Обьясните, зачем ради 200Вт вешать СИП 2х16?
Я не пойму логику.... :(
Автор: hi_tech
« : 11 Жовтень 2008, 10:42:44  »

TURIST13, мне кажется в данном случае (питание наружного освещения) эта таблица к нам отношения не имеет. В п. 2.4.14 сказано о минимально допустимых сечениях проводов на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам.
Т.е. СИП 2х16 тоже смело можно (меньше вроде нет).
А в земле обычно к светильникам при небольшой нагрузке прокладываю АВВГ  сечением 2.5 в ПНД/ПВД трубе.
Автор: bugaev aleksey
« : 11 Жовтень 2008, 08:49:51  »

все зависит от длины линии, а вообще 0,4 кВ (4 провода) выполняются Al-не менее 16 мм, CU-не менее 10мм; (5 проводов) CU-можно от 2,5 
Автор: SKlim
« : 10 Жовтень 2008, 14:35:09  »

25 мм кв - это для магистральной линии или линейного ответвления. 16 - для ввода в здание. А в данном случае, я считаю, надо выбирать по нагрузке, падению и т. д.. 2,5, ну на крайняк 4 с головой. (Правда таблицу я смотрел в украинском ПУЭ).
Автор: Electrician
« : 10 Жовтень 2008, 13:56:26  »

Цитата: andery
из-за 200Вт вешать кабель 25ку - ИМХО бред.
оно конечно, вроде как многовато, у меня на даче в подобной ситуации, между домами натянута катанка 6 мм, а к ней (много лет) по-моему изолентой, примотаны два одножильных алюминиевых провода наверно в полиэтиленовой изоляции (изоляция вроде до сих пор жива, несмотря на солнце  :( - у меня УЗО на вводе - по этому поводу ещё не отключалось), сечением где-то 6-10 кв. мм. Пролет метров под 20