Автор: PrepsuPatha
« : 28 Грудень 2010, 08:43:28  »

В нормативах не встречал
В ПУЭ-2009 есть интересный пункт 2.3.67, но он касается только расстояния от КЛ до заземлителей опор ВЛ (в ПУЭ-86 был п.2.3.93), зато расстояния там приличные
Автор: hi_tech
« : 27 Грудень 2010, 22:31:31  »

O.S., тоже читал в книге Карякина стр141. В нормативах не встречал.
Автор: O.S.
« : 27 Грудень 2010, 21:31:10  »

Я знайшов яку-не яку, але відповідь на питання теми:

2.2.4. Горизонтальные заземлители в местax пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
 
і от іще

2.2.9. При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминиевую оболочку, с трассой горизонтального стального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м.
При невозможности выполнения этого требования кабель, наоборот, рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю, и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соединения необходимо гидроизолировать.

Це з оцієї інструкції:
elektrik-master.ru/download/instr/uszm.doc
Автор: sashkoMTM
« : 05 Березень 2010, 12:27:41  »

Цитата: O.S.
як я зрозумів, треба керуватись розмірами охоронної зони КЛ
Я це не стверджую. Я підказав для Сугор, де можна подивитись охоронні зони КЛ.
Автор: O.S.
« : 05 Березень 2010, 11:29:25  »

sashkomtm, дякую.
Значить, як я зрозумів, треба керуватись розмірами охоронної зони КЛ. Ясно.

Автор: tuilri
« : 05 Березень 2010, 10:42:12  »

Ну в таком случае если кабельная линия 0,4кВ то можно руководствоваться документом "Правила охраны электрических сетей". Охранная зона для кл - 1м. (пункт 5). Следовательно на расстоянии 1м
Автор: sashkoMTM
« : 05 Березень 2010, 10:38:30  »

Автор: O.S.
« : 05 Березень 2010, 10:31:43  »

"низковольтного"--мабуть 0,4 кВ.
Доречі мене теж це давно цікавить.
Автор: tuilri
« : 05 Березень 2010, 10:24:49  »

какое напряжение?
Автор: mental
« : 05 Березень 2010, 09:57:58  »

Где нормируеться расстояние от низковольтного кабеля, проложеного в земле, до паралельно рассположенным трем электродам заземлителиния? Кабель АСВ3Х180.
Автор: Sergey U.
« : 28 Квітень 2009, 06:47:11  »

Всегда в проекте размер ставлю при пересечении КЛ и полосой заземления - 300-350мм - это есть в типовом проекте. Вопросов никогда не было.
Автор: Generator
« : 25 Квітень 2009, 07:42:01  »

Сугор, я не допонял с чем ты не соглашаешся?
Цитата: Generator
или как вариант заземлитель 30-40м
с этим что ли?
Автор: Сугор
« : 24 Квітень 2009, 23:44:54  »

Generator, Извини, но не соглашусь, есть требование к заземлению нейтрали трасформатора (4 ОМ), заземление молниезащиты нормируется габаритами, заземление ТП и здания связаны РЕN проводником, т.е. заземление любого здания присоединенного к ТП РЕN проводником улучшает значение этого показателя.
Автор: Generator
« : 24 Квітень 2009, 22:56:32  »

Цитата: Сугор
при плтной застройке целесообразно объеденять контура соседних зданий в общую систему заземления.
или как вариант заземлитель 30-40м по http://eom.com.ua/index.php/topic,2309.0.html
Вообще в нашем регионе, если в рабочей (проектной) документации отсутствует повторное заземляющее устройство PEN-проводника, проект вернут >:( в первую очередь с этим замечанием, вот так.
Автор: Сугор
« : 24 Квітень 2009, 22:49:06  »

alex79, Инспекрор, в какойто мере, прав. Зачем делать контур для отдельного здания? Согласно ДБН в качестве заземлителя можно использовать строительные конструкции здания, и этот заземлитель удовлетворяе всем требованиям, при том , что требование 4Ом относится только для заземления нейтрали трансформатора (генератора). Делать контур для отдельного здания в городской застойке очень проблематично. В ПУЕ прописано, что при плтной застройке целесообразно объеденять контура соседних зданий в общую систему заземления.