Автор: Roman3R
« : 08 Лютий 2013, 16:29:56 »у мене в ПУЕ п.1.7.94 не в такій редакції.
Остаточну редакцію ПУЕ із змінами за 2011 рік можете взяти http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
у мене в ПУЕ п.1.7.94 не в такій редакції.
что это относится к вводу от ВЛМожливо , на жаль наші нормативні документи написані так , що їх можна трактувати по різному .
если ввод в жилое или общественное здание, или магазин, или киоск, повторное заземление делать надо обязательноДайте посилання на "обязательно"
В сетях с КЛ уже тоже.
если не трудно, ссылочкуЗа бажанням власника будинку (будівлі)
В сетях с КЛ уже тожеVitO, если не трудно, ссылочку
Повторное заземление регламентируется только в сетях с ВЛ и то не во свех случаях.
" Вы же, на сколько я понял, имели в виду систему уравнивания потенциалов. Что же касается старых электропроводок, то раньше, обычно, для подключения оборудования на пром предприятиях использовались одножильные провода проложенные в металлических трубах, которые с одной сороны присоединялись к заземленным частям щита с другой стороны присоединялись к металлическому корпусу оборудования. Так что даже при обрыве ноля сохранялась связь оборудования с системой заземления. В случаях когда использовались другие методы прокладки (кабели на лотках, шинопроводы) металлические элементы системы соединялись между собой и заземлялись.
"Quote (selected)правильно, как пишите, при "обрыве нуля сохранялась связь оборудования с системой заземления", но это не ноль, а был PE проводник, проложенный отдельным от N проводника проводом от корпуса щита к корпусу допустим движка, т.е. на конечном участке к поребителю все таки разделили PEN. а вот если этот PEN допустим отгорит на участке между РУ-0,4 кВ (ГРЩ) и ВРУ, и при этом ВРУ имеет очень плохое повторное заземление, то зануленные ниже по сети корпуса эл. оборудования окажутся под потенциалом, так как сопротивление на пути обратного тока через PEN резко возросло (если вообще не исчезло). Если же разделили на ГРЩ (что лучше всего), и при этом обрыв PEN проводника от тр-ра до сил. шин ГРЩ вообще почти не реален), то при этом у нас вся надежда на хороший контакт и повторное заземление именно PE провдника, вероятность обрыва которого существенна ниже PEN, так как он почти не нагревается (нет по нему рабочего тока). но даже если и обрыв PE, то ту нас спасет уравнивание потенциалов (вот именно та перемычка ПЩ проводом между движками, и присоединение её в двух местах к повторному контуру заземления здания)
почему не будет работать вообще, а про повторное заземления PEN проводника слышал?vetalek74, тогда стоит уточнить в каком месте произошел обрыв и строить диаграмы токов. Объясните, почему при обрыве РЕN на корпусе должен появится потенциал? и какова будет величина этого потенциала?. Что же касается повторного заземления, то опять же стоит уточнить определение терминов. Повторное заземление регламентируется только в сетях с ВЛ и то не во свех случаях. Вы же, на сколько я понял, имели в виду систему уравнивания потенциалов. Что же касается старых электропроводок, то раньше, обычно, для подключения оборудования на пром предприятиях использовались одножильные провода проложенные в металлических трубах, которые с одной сороны присоединялись к заземленным частям щита с другой стороны присоединялись к металлическому корпусу оборудования. Так что даже при обрыве ноля сохранялась связь оборудования с системой заземления. В случаях когда использовались другие методы прокладки (кабели на лотках, шинопроводы) металлические элементы системы соединялись между собой и заземлялись.
1. почему не будет работать вообще, а про повторное заземления PEN проводника слышал?ПОчитай тогда интернетИнтересное предложениеПример, если отгорит вдруг PEN проводник, то при пробое изоляции на корпус автомат никогда не сработаетvetalek74, если отгорит PEN проводник, то оборудование работать не будет вообще.и даже если нет пробоя на корпус, то в любом случае при отграрании PEN на корпусах будет опасный потенциал.Вообще раньше PEN "садили" непосредственно на корпус, это называлось "зануление"
Пример, если отгорит вдруг PEN проводник, то при пробое изоляции на корпус автомат никогда не сработает
vetalek74, если отгорит PEN проводник, то оборудование работать не будет вообще.