Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Серпень 2012, 11:55:33 »Мои поздравления!Обычно вопросов возникает очень много
Если получится протолкнуть - сниму шляпу.Сегодня был у Десятника. Вопросов к Ксирии в подвале на балансе КС нет (специально вопрос задал).
Сами по себе все 3 слагаемых вопросов не вызывают. Просто когда сложить вместе "Xiria" + "В подвале дворца" + "на балансе Киевэнерго" это вызывает вопросы и лично мне кажется фантастикой, но пробуйте. Может быть Вам удастся убедить Десятника
Xiria в подвале "дворца" на балансе Киевэнерго.
Как-то у меня эта фраза с трудом умещается в голове
Lancer, так все таки какие ячейки 10кВ? А то судя по чертежу мне почему то кажется что ячейки с элегазом.
Lancer, смотри внимательно, может у тебя ПУЭ РФ
Я думаю, что двери делать не нужно, сверху на шахте предусмотри люк и лестницу по стене.Это займет дополнительное место во дворе. А так, по-моему, удобнее иметь доступ из ТП и к оборудованию и к кабелям.
0.9 м.
ПУЕ 2.3.145
Lancer, ввод в шахту не обязательно делать на глубине 0,7м. По моему, допускается делать ввод на глубине до 2м, кабель заводится в трубах под углом, поищи , я это видел в каком-то типовике. Я думаю, что двери делать не нужно, сверху на шахте предусмотри люк и лестницу по стене. При этом, мне кажется (к сожалению нет размеров), что размеры шахты - маловаты, по моему, растояние должно быть не мение 0,8м от кабелей до стены. И по моему, необходимо предусмотреть дренажный приямок.0.9 м.