Автор: grossel
« : 26 Лютий 2014, 14:55:40  »

По теме дискуссии, если дом построен в 1983г, по типовому проекту 1978 г и строится он 3 года, то тогда действовал СН 297-64 "Указания по проектированию электрооборудования жилых зданий", до ввода в действие СН544-82. Тогда расчетная нагрузка на на 1 квартиру была 1 кВт. Исходя из того какой норматив действовал и оформлен Договор.
 1. Согласно СН 297-64 удельная расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Код. составляла 0,41 кВт на 100 квартир;
 2. Согласно СН 544-82 удельная расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Код. составляла 0,6 кВт на 100 квартир;
 3. Согласно ДБН В.2.5-23-2010 удельная расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Код. составляет 1 кВт на 100 квартир.
Тоесть лишней мощности под заложенное оборудование и эл.кабели-нет.
Автор: inspektorpo
« : 25 Лютий 2014, 23:41:02  »

 
Читал всю эту хрень

зачем время тратил?
(читать как понять? какой общей мощностью всех приборов является граница в эксплуатации?)
,а теперь я не понял.
В помощь п.п. 1 части 2 ст 11 Гражданского кодекса Украины
статья 181 Хозяйственного кодекса Украины
и внимательно приложение 1 "Предмет договору" п. 1 Правила користування електричною енергією для населення
Автор: Виталий
« : 25 Лютий 2014, 18:30:29  »

vitasik_7@ukr.net это для небезразличных разбирающихся людей
Автор: Виталий
« : 25 Лютий 2014, 18:29:11  »

Здравствуйте! Читал всю эту хрень :wall:, теперь не помню как меня зовут. J) Подскажите проще, обычному гражданину: у меня 1к квартира в высотке, рассчетная мощность указана 1.5 кВт, почти в такой же высотке живет мама в 2к кв. у нее 2.5 кВт. К чему мне их применить (читать как понять? какой общей мощностью всех приборов является граница в эксплуатации?) ???
Автор: Taras_if
« : 03 Травень 2012, 16:39:54  »

Скоріше за все РЕМ підніме в архіві старі договори старого зразка та вкаже на дозволену потужність 1.3 кВт. Щодо обмеження потужності то обмежувати її нимжче 5 кВт РЕМ не стане. Проте вправі обмежувати потужність на вводі будинку до рівня потужності цілого дому.
Автор: shtuch1
« : 20 Квітень 2012, 20:51:35  »

Откуда єта цитата? В ВСН 59-88 не нашел.

п.4.2, после табл.5 примечания

Спасибо. Интересно, скачал на трех сайтах ВСН , єтого прим. нет, с четвертой попытки нашел. Но сведений о внесении изменений нет.
http://www.paral.ru/snip/snip/vsn/59-88.htm
http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/VSN/VSN-59-88/
http://www.normativinfo.com/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=fileinfo&id=1200
На этом есть http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1944/index.htm
Автор: 3oloS
« : 20 Квітень 2012, 12:50:26  »

Откуда єта цитата? В ВСН 59-88 не нашел.
п.4.2, после табл.5 примечания
Автор: shtuch1
« : 19 Квітень 2012, 21:21:51  »

Цитата: ВСН 59-88
Прим.4. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью 55 м2. При общей площади квартир более 55 м2 удельную нагрузку следует увеличивать на 1 % на каждый 1 м дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5 % - в домах с электрическими плитами и плитами на твердом топливе и сжиженном газе. В обоих случаях увеличение удельной нагрузки не должно превышать 25 % значений, приведенных в таблице.





Откуда єта цитата? В ВСН 59-88 не нашел.
Автор: Solovyev
« : 19 Квітень 2012, 18:17:10  »

Договор был подписан в конце 2011 года. Буду составлять допсоглашение - и далее....
Автор: inspektorpo
« : 18 Квітень 2012, 16:54:53  »

не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача
возвращаемся к сказаному
не тратьте время зря. Просто, подпишите договор с протоколом разногласий и в протоколе впишите мощность какая вам необходима. Если через 20 дней на Вас не подадут в суд значит у Вас єта мощность.  если подадут, пусть сами бегают по "Гипроградам" ищут проеты и доказывают, что у Вас меньше.
Автор: Electrician
« : 18 Квітень 2012, 10:29:44  »

Можно свой пятачок вставить  :D? Некто dimidrolkin, в частной беседе, рассказывал мне про главного инженера РЭС, в Ирпене (если не перепутал ничего), который воспринимал цифру
в масштабе всего дома с учетом Ксп мощность одной квартиры могла составить и 1,3кВ
буквально, то есть именно так какSolovyev и пишет
Автор: shtuch1
« : 18 Квітень 2012, 09:25:55  »

shtuch1, этот пкнкт ПКЕЕН касается безучетного пользования.
Если Вам не нравится п.18, смотрим пункт 4.
"4. У договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності. У разі відмови енергопостачальник надає споживачеві обгрунтовану письмову відповідь."

тоже самое, никакой "дозволеної потужності" нет. Даже в типовой форме ТУ написано не "дозволена потужність" , а "Дозволена приєднана потужність ".
Автор: inspektorpo
« : 18 Квітень 2012, 08:33:45  »

shtuch1, этот пкнкт ПКЕЕН касается безучетного пользования.
Автор: shtuch1
« : 17 Квітень 2012, 22:47:42  »

п. 18 Правил користування електричної енергії для населення
" У договорі  зазначаються  величина підключеної потужності (за паспортними даними струмоприймачів),  кількість днів безоблікового користування  на  місяць  та  годин на добу.  Договір підписується енергопостачальником та споживачем."

Про необхідність визначення дозволеної потужності у правилах для населення не йдеться. Тобто у договорі повинна бути, згідно п.18 ПКЕЕН,  за паспортними даними струмоприймачів квартири визначена

 Предмет договору
     1. За   цим   договором    Енергопостачальник  бере  на  себе зобов'язання надійно постачати Споживачеві  електричну  енергію  у необхідних  йому  обсягах  відповідно  до  потужності  _______ кВт
Автор: shtuch1
« : 17 Квітень 2012, 22:11:02  »

Так Вы все ссылки даете из ДБН.
Если взять ВСН 59-88 то там четко написано зачем даются удельные нагрузки, а именно
4.2. Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ–0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт:
Ркв = Ркв.уд*n,