Автор: yuoras
« : 04 Квітень 2011, 16:20:05  »

Обследовали ЗТП вместе привлекали даже РЭС разгорелся спор , мол в НТМИ не заземлена фаза В, рэсовцы говорят ерунда есть и заземленные есть и нет!

Заземлять фазу В не обязательно, все зависит от ТН (НАМИ, НТМИ или НОМ). Счетчику по барабану он же 57,7/100В. Заземляя фазу В Вы еще можете и ТН сжечь !!!!!!
[/quote]
Очень интересно , я работал в Метрологии так на наших подстанциях были "А","С" заземлены на учет это не влияет.
Просто для наладки учёта помогает, знаешь к чему привязаться
Автор: inspektorpo
« : 28 Жовтень 2010, 20:28:01  »

yuoras, сколько я с этим боролся. В итоге приятно услышать
Заплатили ещё и штраф, а потом появилась строка в Тех.условиях "Рекомендуем к установке такие типы
. Не прошло даром, можно сказать. :) Только если на счет Донецкоблэнерго, то они штрафы не платят, мораторий у них на это дело :( Просто длительная переписка и как говорится консенсус.
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Жовтень 2010, 15:10:22  »

У нас тоже в техусловиях "рекомендуются", а в момент согласования начинаются "чудеса"
Автор: yuoras
« : 27 Жовтень 2010, 21:19:10  »

Можно немного пооффтопить?
А чем плохи Дельты?
Мы их одно время ставили вместо СТК, но потом нас Киевнегровский энергосбыт обязал ставить Ники.
Потому как СТК горели как спички
Политика Збыта очень понятна по поводу НИКов, кто то с верхов очень греется на них.
По поводу "обязал ставить" использование Монопольного положения, письмо в Госенергонадзор, а потом  смотришь всё в корне изменилось и счётчики другие ставить можно!!! 
У нас тоже была похожая ситуация с счётчиками, один крупный завод написал письмо в  Госенергонадзор и подал в суд (У нас греются на ЕЛВИНах).Заплатили ещё и штраф, а потом появилась строка в Тех.условиях "Рекомендуем к установке такие типы:....................................."

По поводу Дельты ничего не могу сказать ,у нас они не эксплуатируются !!!!!
Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Жовтень 2010, 15:59:35  »

Можно немного пооффтопить?
А чем плохи Дельты?
Мы их одно время ставили вместо СТК, но потом нас Киевнегровский энергосбыт обязал ставить Ники.
Потому как СТК горели как спички
Автор: Alexey_M
« : 27 Жовтень 2010, 08:05:05  »

"Поменяю шило на мыло"
+1 :)
Автор: yuoras
« : 27 Жовтень 2010, 07:33:03  »

у самого со счетчиком СТК-03 проблемы, один проработал 4,5 года другой сдох через 5 лет, ну их в ж......- буду ставить НИК
"Поменяю шило на мыло"
Автор: електрик
« : 26 Жовтень 2010, 18:39:20  »

у самого со счетчиком СТК-03 проблемы, один проработал 4,5 года другой сдох через 5 лет, ну их в ж......- буду ставить НИК
Автор: Andrey_qq
« : 03 Жовтень 2008, 12:42:35  »

Цитата: Alexmax
Это просто кошмар! Электронный счетчик Энергия -9 родного Одесского завода, тип СТК- 05Q2T3M, установлен по высокой стороне на ЗТП, подключение через НТМИ- 10 (100В) и ТТ типа ТПЛ-10, коэф.50/5.Нормально проработал 4 года, начали ставить к нему АСКУЭ, подключили к нему блок Siemens, все делали специалисты с лицензией.Работает месяц и дохнет- нет индикации и не считает ничего.И так три раза. Давали на подмену с завода отремонтированный - тоже самое; ремонтируем свой , отдаем програмировать, ставим - ТОЖЕ САМОЕ! ДОХНЕТ! Причем как я понял это происходит в 7-8 числах месяца. Может на подстанции чего? Индукционный ставим - как часы пашет! Или броски какие по 10кВ? Может у кого что то было подобное ребята!Буду рад выслушать любые советы!

Вот с места Сименс поподробнее... опторазвязка на интерфейсах есть? Сименс обычно это ТС35 и мокса подешевле А52, без опторазвязки. Шикарная антенна выходит...
Автор: Аня
« : 13 Серпень 2008, 18:03:47  »

ЧП "Электролайн Украина"
8(044)502-39-49
Являясь дистрибьютором многих производителей электросчетчиков, можем проконсультировать Вас, в случае потребности, имеем сертификаты, технические характеристики, поддерживаем на складе ассортимент продукции
Автор: Alexmax
« : 25 Липень 2008, 23:21:32  »

Счетчик подключен к СОМ модулю на подстанции, который работает через GSM, т.е. нет проводной связи с компьютером в кабинете, да и силы нет рядом, только то что приходит от НТМИ и ТТ. Ребята проверяли ВАФом и нашли кокой то загадочный потенциал в 500В между обмотками НТМИ и ТТ. Заземлили среднюю точку НТМИ по 10кВ- пропало 500В. Может это и была причина? Хотя инспектора говорят х. все это типа наводка- должен выдерживать. Вобщем х.з. Еще раз сгорит и п.! А так спасибо за помощь!   
Автор: tail
« : 24 Липень 2008, 21:35:31  »

Quote (selected)
Дело в том что АСКУЭ и было отключено!Так как вышло время работы демо - версии программы решили его даже обесточить!И через неделю счетчик потух.

Скорей всего проблема в интерфейсном кабеле - ведь его-то не отключали скорей всего. Особенно если он лежит возле силовых. Поймал наводку (при переключениях или грозе) - и счетчик не выдержал.
Кстати для АСКУЭ "Энергия-9" подходит гораздо лучше техже хваленых SL7000.
Автор: maverick
« : 11 Липень 2008, 08:07:20  »

Цитата: Alexmax
Дело в том что АСКУЭ и было отключено!Так как вышло время работы демо - версии программы решили его даже обесточить!И через неделю счетчик потух.

В таком случае я бы поменял счетчик на более приличный типа EPQS, SL 7000, ZMD...Все таки телекарты, это еще не те счетчики которым можно доверять. Слишком много с ними проблем !!
Автор: Alexmax
« : 10 Липень 2008, 21:53:29  »

По моему правильнее будет отключить АСКУЕ и посмотреть как себя будет вести счетчик. А потом смотреть связку АСКУЕ-счетчик. А если проблемма в связке, то какая разница кому мозги плавить Энергии, Актарису, Ландису и т.д.

Дело в том что АСКУЭ и было отключено!Так как вышло время работы демо - версии программы решили его даже обесточить!И через неделю счетчик потух.
Автор: maverick
« : 10 Липень 2008, 15:34:35  »

По моему правильнее будет отключить АСКУЕ и посмотреть как себя будет вести счетчик. А потом смотреть связку АСКУЕ-счетчик. А если проблемма в связке, то какая разница кому мозги плавить Энергии, Актарису, Ландису и т.д.