Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Kea
« : 05 Грудень 2011, 12:56:31  »

Спасибо :thumbsup:
Автор: *Андрей*
« : 05 Грудень 2011, 11:18:10  »

Kea,
я в таких случаях веду 1 отдельную группу для аварийного освещения начиная с ВРУ (ГРЩ, ВРП).
andery, забыл упомянуть - при условии возможности обеспечения І категории. Это же новичок :)
всего 1 группа
Если ввод в офис одной питающей линией (3-я категория), то светильники АО запитать вместе с рабочими от ЩО и конструкция светильников должна предусматривать установку встроенных аккумуляторных батарей.
Автор: andery
« : 05 Грудень 2011, 10:30:56  »

Kea,
я в таких случаях веду 1 отдельную группу для аварийного освещения начиная с ВРУ (ГРЩ, ВРП).
Автор: Kea
« : 05 Грудень 2011, 09:49:57  »

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, если аварийное освещение всего 1 группа, нужно ли выносить в отдельный щиток, или все же можно запитать с чем нибудь еще? (если да то с чем) :-[

Проект небольшого офиса. есть ЩК, ЩБ, ЩО, ЩВК.