Автор: Roman3R
« : 05 Грудень 2011, 14:36:46  »

необходимо ли для ВЛ-0,4кВ устанавливать на конечной опоре разъединитель
Не потрібно .
Автор: Andrey S
« : 05 Грудень 2011, 13:25:40  »

Вопрос не совсем к этой теме но всеже, необходимо ли для ВЛ-0,4кВ устанавливать на конечной опоре разъединитель. Питание осуществляется от КТПшки, ВЛ выполняется СИПом(может это тоже играет роль)
Автор: Roman3R
« : 16 Листопад 2011, 16:39:01  »

огласно действующему типовому проекту 3,407,1-143 на стандартных ж/б опорах марки СВ допускается подвеска проводов сечением до 95 кв.мм
Типовий проект арх.№ 202н , можна прокладати на опорах СВ95 до двох ліній СИП , діаметр проводів кожної лінії може бути до 46 мм . Довідка : СИП-4  4х120 - діаметр 41 мм , СИП-4  4х150 - діаметр 43 мм .
Автор: Andrey S
« : 16 Листопад 2011, 16:23:18  »

Такая проблеска. Проектирую наружные сети, питание от двух разных ТП по одним и тем же опорам СВ95 (проектируемым). Так вот до ближней ТП достаточно СИПа сеч. 4х50 - 250м, а до второй ТП даже СИП 4х95 не хватает. так как расстояние 530м. Ру=59,89 кВт Рр=50,9 кВт Iр=86,1 А.
а чет тогда выполнить ВЛ. Ведь согласно действующему типовому проекту 3,407,1-143 на стандартных ж/б опорах марки СВ допускается подвеска проводов сечением до 95 кв.мм