Автор: Ardalian
« : 13 Листопад 2011, 23:36:00  »

Сечение 4 кабеля  по 25 кв между венткоробом и ж.б футляром см 25  вообщем для трубы достаточно но...
Автор: Сугор
« : 13 Листопад 2011, 20:36:47  »

подшивным потолком но там вент канал который нужно пересечь 4 раза
Ardalian, а какое сечение кабеля? Вент.канал, скорее всего, не занимает все пространство за подвестным потолком. В общем должен быть промежуток :D
Автор: Roman3R
« : 13 Листопад 2011, 16:55:05  »

над  подшивным потолком но там вент канал который нужно пересечь 4 раза
Автор: Ardalian
« : 13 Листопад 2011, 16:37:34  »

Коллеги есть ситуация помогите выйти. Коротко Реконструкция больницы . электрощитовая на 1-ом этаже , меняем ВРУ на АВРот АВР необходимо кабель поднять высоко на 6-ой этаж, буду  предполагаю подняться с сущ эл. нишах.НОО первый этаж а с ним и подпольный эл.канал  замоноличен и ..под плиткой  поднимать которую конечно же никто не даст. Есть 2 пути
- 1-ый над  подшивным потолком но там вент канал который нужно пересечь 4 раза
-2-ой под подшивным потолком  но там высота короба получиться 2.15 и все третьего не дано а вдруг???.Очень срочно