Автор: Сугор
« : 10 Листопад 2011, 17:48:51  »

Ага, а как быть с дверьми и контуром проложенным на высоте 0,4-0,6м?
e_one, проемы ворот и дверей, обычно, обрамляются металическим уголком. К нему и приваривается полоса. Если обрамления нет то к металлической раме...
Автор: e_one
« : 10 Листопад 2011, 17:21:11  »

Ага, а как быть с дверьми и контуром проложенным на высоте 0,4-0,6м?
Автор: *Андрей*
« : 10 Листопад 2011, 16:50:56  »

Необходимо ли прокладывать контур в ТП или достаточно вывести контакт для заземления оборудования ТП?
Шина заземления внутреннего контура ТП должна быть в каждой камере трансов. Поскольку необходимо заземлять все метал. части (швелер, на котором стоит транс, оградительный барьер на входе в ТП ну и т.п.). Шину заземления по периметру на высоте 0.4-0.6 м.
Автор: e_one
« : 10 Листопад 2011, 16:39:06  »

Какие есть требования к высоте прокладывания защитного проводника?
Необходимо ли прокладывать контур в ТП или достаточно вывести контакт для заземления оборудования ТП?