Повідомлення в цій темі

Автор: misterx
« : 05 Вересень 2011, 20:54:00  »

Блок связи БСПК обеспечивает: связь с удаленным терминалом для дистанционного управления состоянием прибора и передачи сообщений, записанных в журнале событий с ПК (интерфейс RS-232) или для объединения от 1 до 32 приборов в сеть (интерфейс RS-485) с выходом на ПК.
Какое оборудование нужно ?

1. Для преобразования интерфейсов применяем медиаконвертор RS-232/422/485 в оптику (например медиаконверторы МОХА TCF-142 http://www.moxa.com.ua/industrialethernet/products/mc/tcf142.htm) но для надежности я бы использовал медиаконверторы RS-232/485 в оптику через SFP-модуль (например http://www.insotel.ru/model.php?id=3998).
2. Можно также применить медиаконвертер RS-232/485 в Ethernet и далее через коммутатор (если он есть) по оптичекому кабелю!
Автор: sbal
« : 05 Вересень 2011, 17:29:45  »

эт по нашему, делаем за копейки - "модернизируем" за мильёны  :D
Автор: rga
« : 05 Вересень 2011, 17:09:53  »

Вау! А какое место "Варты" нужно "переключить на оптический кабель"?
Автор: Ирина Н.
« : 05 Вересень 2011, 16:40:17  »

Срочно нужна помощь.
Нужно переключить существующую пожарную сигнализацию (прибор "Варта-1/832"), на оптический кабель.
Какое оборудование нужно ?