Автор: Evgen Koc
« : 05 Вересень 2011, 15:44:45 »...токоотводом будет металлическая полоса, которая будет открыто проложена внутри помещения, соединяя метал. фермы, проходя 2 и 1 этажи по стене к заземлителям. ...1) Як доземні провідники 2-го поверху (надбудови) можна цілком прийняти металеві колони відповідно до п. 6.4.10 ДСТУ.
2) Від 2-го поверху до уземлювачів доземні провідники належить прокладати ЗОВНІ існуючих стін (або у штробі, якщо це ще можливо).
3) Оскільки у проектувальника немає якихось документв, що підтверджують наявність достатнього числа надійних з'єднаннь риштунку (рос. арматура железобетона) колон, то він візьме на себе відповідальність за ризик механічного руйнування залізобетону або електротравм персоналу об'єкту, якщо не передбачить прокладення доземних провідників фасадами 1-го поверху.