ТН можно установить в ячейке ВН. Лучше использовать НТМИ или 2(3)*НОМ (ЗНОЛ). ТН устанавливается обязательно с предохранителями по высокой стороне и с автоматом (предохранители хуже) по низкой. ТТ в вводную ячейку только и нужно устанавливать по 2шт. на присоединение.
Цепи вторичной коммутации от ТН и ТТ вывести на отдельный клеммник (клеммную колодку) с возможностью опломбировки, от этого клеммника запитать счетчик. Я рекомендую либо SL7000 либо его эконом вариант АСЕ6000, остальное либо хуже, либо дороже.
По вопросам автоматизации учета обращайтесь, обсудим, поможем, сделаем.