Автор: Alskiy
« : 14 Липень 2011, 11:50:52  »

В украинских нормативах вообще отсутствует жесткое требование по защите ИТН-ов на высокой стороне. При наличии каких-либо конструктивных проблем с установкой предохранителей, я их (предохранители) просто игнорирую. Пока нигде возражений не встречал.

ТН-ы использую только такой конфигурации — "звезда/звезда/треугольник с расщепленной обмоткой и нагрузочным сопротивлением".
Автор: Дмитрий Перек.
« : 21 Червень 2011, 11:27:27  »

Вот нашёл и в типовом проекте 407-03-567.90 заземляемые трансформаторы напряжения с предохранителями устанавливаются, а НОМы без !?!
Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Червень 2011, 11:04:06  »

По-хорошему надо бы защитить предохранителем от возможных токов к.з. в его цепях. По крайней мере в 10 кВ ТН защищается предохранителем. Почему не защитили в сети 35 кВ - не знаю.
Автор: Дмитрий Перек.
« : 21 Червень 2011, 10:27:51  »

Проект установки учета по стороне 35 кВ. Нашел подобный проект ОРУ-35, там трансформаторы НОМ-35 соединены в открытый треугольник и ничем не защищены. В то время как ЗНОМ-35 обычно защищают предохранителями. Может ли кто то сказать нужно ли или нет защищать НОМ, и где это описано?