Автор: Aleks62
« : 19 Березень 2011, 18:03:21  »

 :thumbsdown:2.1.15. ... и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых): ...
2.1.16 .... замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Автор: il85
« : 17 Березень 2011, 00:13:18  »

А в декілька шарів можна кабелі в штрабах і каналах давати ?
Автор: Quik
« : 16 Березень 2011, 15:46:08  »

якщо будівля цегляна - розмір каналу даю кратний розміру 0,5 цегли; якщо моноліт - то довільної форми. Отвори менші 120мм наші будівельники не закладають, вони робляться по місцю.
Кабелі на вертикальних ділянках крібляться до кабельростів хомутами.
Канали зашиваються г/к або цеглою, при потребі ставиться ревізійна дверка.

Автор: il85
« : 15 Березень 2011, 21:26:32  »

Добрий день
Підскажіть будь-ласка як видавати будівельникам завдання на отвори, штраби і канали:
-як вибрати розмір штраб (наскільки штраби мають бути заповнені, чи можна в штрабі кабелі прокладати в декілька шарів, як фіксувати кабелі в штрабі на вертикальних ділянка, чим мають закриватись штраби і канали)
-підскажіть де про це все можна почитати.