Автор: mental
« : 01 Лютий 2011, 14:15:26  »

В интернете не нашел толком информации про УЗА. Я так понял что туда ещё напряжение нужно подать. У меня цистерна просто стоит на берегу и принимает нефтепродукты с плавучей станции. Думаю что стойки с болтом, соедниненой контуром на 100 Ом будет достаточно.
Автор: ElecVit1
« : 31 Січень 2011, 23:21:10  »

Согл. п. 2.6.2 ГОСТ 12.4.124-83 Величина сопротивления заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, должна быть не выше 100 Ом.
Чтобы не заморачиваться с зажимами, заз. проводниками и т.д., можно установить заводское изделие - устройство заземления автоцистерны, выполнющее функции отвода  стат. заряда и контроля сопротивления цепи "автоцистерна-заземлитель" (блокировка технологических механизмов или световой сигнал о наличии данной цепи). Как правило, в комлект УЗА входят заземляющий проводник и ус-во крепления к автоцистерне.
Автор: O.S.
« : 31 Січень 2011, 16:45:31  »

НПАОП 0.00-1.29-97, п. 5.2.10 (ну і розділ 5.2 в цілому)
Автор: mental
« : 31 Січень 2011, 16:41:33  »

Нужно сделать заземление автоцистерны, которая принимает нефтепродукты со станции биологической очистки. Где можно почитать требования к заземлению? Сколько должно быть сопротивление контура заземления, каким проводником должна присоединяться цистерка и как (спецзажимы, на болт)?