Автор: SKIner
« : 20 Січень 2011, 14:54:17  »

Спасибо, теперь буду знать, что СП, т.6.7, п.9, т.е  Кс= 0,4 , если свыше 5 электропримников! А уставку аппарата защиты группового щита...естественно нужно выбирать по Рр, но с поправкой в большую сторону ближе к Pу ( на случай одновременной работы всех офисных работников в час пик)?
Автор: Torro
« : 19 Січень 2011, 14:53:57  »

SKIner, для России СП-31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Таблица 6.7 (поз. №9)
Автор: Василич
« : 19 Січень 2011, 12:16:17  »

ДБН В.2.5-23-2010 таблица 3,9
Автор: SKIner
« : 19 Січень 2011, 12:06:57  »