Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: CC19
« : 17 Січень 2011, 16:55:40  »

Якщо грубо, то. На пряму корпус ел.обладняння не може бути зєднаний з заземленням. Це зєдняння повинно відбуватися через ГЗШ (головна зазем. шина). Так от провід від заземлення до ГЗШ - це заземляючий провідник, і не менше 6мм2, а від ГЗШ до корпусу - це захисний провідник, не менше 2,5 мм2 за умови наявності мех. захисту + п1.7.137
Автор: p23asae
« : 17 Січень 2011, 16:33:59  »

якщо брати грубо то заземляючий провідник та захисний провідник - це зєднання проводом корпусу обладнання з заземленням.
Так чи ні???
Автор: CC19
« : 17 Січень 2011, 16:20:02  »

1.7.121 относится к заземляющим проводникам
Заземляющий проводник- проводник, соединяющий заземлитель с определенной точкой системы либо электроустановки или оборудования.
1.7.139 - к защитным
Защитный проводник - проводник, предназначенный для обеспечения электробезопасности.
Автор: p23asae
« : 17 Січень 2011, 16:12:45  »

ПУЕ 2007 П.1,7,121 - во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть не менее 6мм2 - по меди, 16мм2 - по алюминию и 50мм2 - для стали.
П.1,7,139 - Сечение медных РЕ-проводников, которые не входят в состав кабелей или проводов питания и проложены не в общей ограждающей конструкции с фозными проводниками, во всех случаях должны быть не менее чем:
при наличии механической защиты - 2,5мм2
без механической защиты - 4мм2.
Сечение отдельнопроложеных алюминиевых РЕ-проводников должно быть не менее 16мм2.

Мені здається що ці два пункти про одне і теж , але цифри - РІЗНІ.!!!!!!!!!!!!!!