Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: inspektorpo
« : 11 Грудень 2010, 07:12:35  »

А на счет Украинских норм?
Автор: Roman3R
« : 10 Грудень 2010, 13:53:48  »

вопрос в определении категории надежности электроснабжения химзавода
ПБЛП - 93 . 7.3. Электроприемники технологических систем, имеющих в своем составе блоки II и III категорий взрывоопасности, в зависимости от конкретных условий эксплуатации и особенностей технологического процесса, по обеспечению надежности электроснабжения могут относиться к электроприемникам I или II категорий.
Автор: tuilri
« : 10 Грудень 2010, 12:11:45  »

нашел такое http://www.snip-info.ru/Pb_09-61-93(pblp-93).htm
6.4.1. Категория электроприемников по надежности электроснабжения определяется проектом.
6.4.4. Питающие сети сжатого воздуха должны иметь буферные емкости, обеспечивающие питание воздухом системы контроля и управления в течение не менее 1 ч при остановке компрессоров или иметь резервный компрессор с устройством аварийного включения резерва (АВР). Запрещается использование сжатого воздуха не по назначению.
Автор: inspektorpo
« : 10 Грудень 2010, 10:27:20  »

Собственно вопрос в определении категории надежности электроснабжения химзавода по производству лакокрасочной продукции. Может СНиП или ДБН какой регламентирует?