Автор: Константин29
« : 08 Грудень 2010, 23:39:33  »

Кабели проложены открыто по кабельной эстакаде.  Располагаются кабели на кабельных полках. Всего 4 полки, друг над другом. Если я расположу муфту одного кабеля на отдельной опорной конструкции, то на какое расстояние нужно смещать муфту кабеля который проложен под ним (расстояние между полками 200мм). Или если проложены два кабеля параллельно, на одной полке то как здесь нужно смещать муфты относительно друг друга.
Автор: Sergey U.
« : 07 Грудень 2010, 23:28:48  »

Из СНиП 3.05.06-85-Электротехнические устройства
3.94. Расстояние в свету между корпусом муфты и ближайшим кабелем, проложенным в земле, должно быть не менее 250 мм.

3.95. Кабели в кабельных сооружениях следует прокладывать, как правило, без выполнения на них соединительных муфт. При необходимости применения на кабелях напряжением 6-35 кВ соединительных муфт каждая из них должна быть уложена на отдельной опорной конструкции и заключена в противопожарный защитный кожух для локализации пожара (изготовленный в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией) . Кроме того, соединительная муфта должна быть отделена от верхних и нижних кабелей несгораемыми защитными перегородками со степенью огнестойкости не менее 0,25 ч.
Автор: Sergey U.
« : 07 Грудень 2010, 23:17:21  »

друг над другом
это как? зазора между ними нет, если нет, то это нарушение ПУЭ и где вообще проложены кабели - в земле, в кабельном сооружении?
Автор: Константин29
« : 07 Грудень 2010, 22:27:27  »

Подскажите пожалуйста есть ли нормы или правила на установку муфт на 6кВ кабели. В частности интересует расстояние между соседними муфтами. В моем случае проложены 6 кабелей ААШВ 3х150 друг над другом (2-1-1-2). Интересует как правильно расположить муфты. Спасибо.