Автор: Vasyly
« : 06 Листопад 2010, 03:03:32  »

Re: Основание для составления смет на пусконаладочные работы
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 2010, 22:49:20 СНиП 3.05.06-85 . 4.4. При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться требованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.02-83, проектом, эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей.
Спасибо друзья, за подсказку.
Нашел документ СНиП 3.05.06-85 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СССР ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 1990 года N 93 Изменение N 1 СниП 3.05.07-85 "Системы автоматизации"
там этот пункт 5.2
Автор: Виктор
« : 05 Листопад 2010, 23:52:19  »

Правильно ли я понимаю, что основанием для составления смет на пусконаладочные работы являются проект, рабочие чертежи, эскизный проект?  и только лишь они?
Только рабочий проект и рабочие чертежи.
По остальным стадиям сметы можно просчитать только укрупненно для оценки экономической целесообразности, а начинать строительство нельзя.
Автор: Roman3R
« : 05 Листопад 2010, 22:49:20  »

СНиП 3.05.06-85 . 4.4. При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться требованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.02-83, проектом, эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей.
Автор: Vasyly
« : 05 Листопад 2010, 22:15:16  »

Здравствуйте.
Хотелось бы услышать однозначный ответ. Правильно ли я понимаю, что основанием для составления смет на пусконаладочные работы являются проект, рабочие чертежи, эскизный проект?  и только лишь они?
Не нашел прямого ответа на этот вопрос (может не там искал), лишь только косвенные на мой взгляд подтверждения в ДБН Д.1.1-6-2000 пункт 2.1.