Автор: inspektorpo
« : 07 Жовтень 2010, 15:07:40  »

б) Во вводной ячейке 10 кВ к трансу поменять существующий шинный разъединитель (ШР) на выключатель нагрузки.
andery Добавлю: - не очень приятно отключать разъединителем ток намагничивания транса 630 кВа. :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Жовтень 2010, 13:45:39  »

Рассказываю, как понимаю я.
а) Ну тут понятно - просто заменить транс.
б) Во вводной ячейке 10 кВ к трансу поменять существующий шинный разъединитель (ШР) на выключатель нагрузки.
в) во вводной ячейке 0,4 кВ от транса заменить существующий автомат на автомат 1000 А. Хотя я бы поставил 1500 А. так как ток за трансом 630 кВА с учетом 50% перегруза - 1430 А.
г) где-то в РУ-0,4 кВ (скорее всего устроить второй ряд напротив существующего) установить дополнительную ячейку 0,4 кВ и соединить ее с существующими с помощью шинного моста 0,4 кВ (без разъединителей)
Но в любом случае я согласен с  Roman3R  - нужно брать представителя РЕС, желательно мастера, который обслуживает данную ТП - ехать с ним и на месте определяться чего они хотят.
Автор: Roman3R
« : 07 Жовтень 2010, 12:27:52  »

Зверніться в РЕМ , що обслуговує дану підстанцію , і разом з їхнім представником зайдіть в ТП і він все покаже і розкаже . На рахунок заміни трансформатора , необхідно визначити чи можна його там поставити згідно габаритів визначених ПУЕ , це дуже важливо , тому що можливо прийдеться виконувати добудову ТП .
Автор: andery
« : 07 Жовтень 2010, 10:40:55  »

Проекты внешнего электроснабжения делаю очень редко, посему кому-то вопросы покажутся простыми, но все таки.
В ТУ прописали следующие условия:
В ЗТП-№??? виконати слідучі умови:
а) встановити трансформатор 10/0.4кВ потужністю 630кВА - ну здесь вроде все понятно
б) в РП-10кВ виконати заміну ШР-10 Т-1 на вимикач навантаження - тут вопрос, не до конца понял что от они хотят
в) в РП-0.4кВ в комірці вводу Т-1 змонтувати автоматичний вимикач Ін=1000А - тут тож вроде понятно
г) в РП-0.4кВ встановити панель типу ЩО-90 з монтажем шиного мосту між І СШ-0.4кВ та проектованою коміркою - тут тож не до конца понятно.

Может кто сталкивался с подобным и может разъяснить,  что они хотят?

Еще написали в ТУ проложить 2 кабельные линии от разных секций , хотя сам объект 3-ей категории и ТУ на 3 категорию.  :)

Заранее благодарен.