Автор: Roman3R
« : 22 Вересень 2010, 12:34:42  »

Цитата: mental
под ними в стена проходят повода, нежели на расстоянии в свету 50 мм?
Ця відстань стосується для відкритої прокладки кабелів і не відноситься для прихованої прокладки . Розділ , в який входить п.2.1.56 називається "ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ"
Автор: mental
« : 22 Вересень 2010, 11:59:48  »

Я эту норму читал, меня интересует кто как это реализует на практике. 50 мм в стену всетаки много, да и еще в металлорукаве. Ведь везде есть стоки, а в под ними в стена проходят повода, нежели на расстоянии в свету 50 мм?
Автор: 3oloS
« : 22 Вересень 2010, 11:16:09  »

Цитата: mental
в штробу
+
ПУЭ-2009
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
Автор: mental
« : 22 Вересень 2010, 10:19:47  »

Нужно проложить проводку открыто в кабель-канале, на пути стояк отопления: как его обойти - в штробу?