в гофру не надо. для этого у кабеля есть оболочка. посмотри типовые проекты по подвеске кабеля на тросе.
Автор: newyork
« : 22 Вересень 2010, 18:58:08  »

ну и в гофру его, чтобы пары бензина и сырость не влияли, Так?
Автор: tuilri
« : 21 Вересень 2010, 19:53:55  »

а чего нет? можно конечно. трос только не тонкий чтоб был диаметром хотя бы больше 5мм. Трос только не забудь с двух концов заземлить на PE-проводник.
Автор: newyork
« : 21 Вересень 2010, 18:48:05  »

Подскажите разрешается ли прокладка  силового кабеля в цеху по тросу, натянутому раннее электриками по периметру  цеха. Цех предназначен для ремонта автотранспорта. Кабеля буду тянуть один ВВГ4х10, второй 4х2,5.