Автор: Iv_One
« : 30 Серпень 2010, 14:16:32  »

Собрали сигналы со всех отходящих линий (через реле-повторитель), завели в ввод №1 и ввод №2 и в СВ, мне непонятна эта часть схемы. Точно такая-же на СВ. Как коммутировать ЭТО. Я видел подобную схему, только блокировка была собрана на переключателе из 3-х положений. А что с ЭТИМ делать ума не приложу. Соединять мне EBLZ1(2) с EBLZ3(4) или нет.
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Серпень 2010, 14:04:24  »

коммутируешь ты внутри реле защиты. Смотря на каком ты будешь делать - тебе нужно сигналы со всех отходящих линий собрать и завести на ввода и на секционник
Автор: Iv_One
« : 27 Серпень 2010, 15:09:04  »

   Я разобрался в логике работы самой системы, но никак не могу понять, как коммутировать и как схема будет работать при таком подключении. :(
Автор: Iv_One
« : 27 Серпень 2010, 14:16:42  »

   Добрый день, уважаемые участники. Прошу вашей помощи так как сам не могу разобраться в данной схеме. Жду вопросов и предложений.