Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: hi_tech
« : 22 Серпень 2010, 12:10:31  »

Цитата: *Андрей*
И не только заземление, но и молниезащиту (сетка) нужно сделать.
Я бы сказал молниезащиту произвести согласно 4.2.161.
Скорее всего КТП - металлическое. Заземлить корпус.
Автор: *Андрей*
« : 22 Серпень 2010, 11:51:53  »

И не только заземление, но и молниезащиту (сетка) нужно сделать.
По заземлению:
Цигельман "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий", 1988
стр.308, там же и самый нормальный пример, все четко расписано.
Автор: hi_tech
« : 22 Серпень 2010, 11:12:24  »

egeni1959,
программы по расчету
http://elektrik-soft.ru/ElektrikSetup.exe
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=875
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=874
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=511
книги в которых можно посмотреть теорию
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=71
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=107
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=226
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=745

Следует принять во внимание, что при таком значении сопротивлении грунта можно сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора принять 10 Ом согласно п.1.7.96 ПУЭ.
Автор: egeni1959
« : 22 Серпень 2010, 09:25:39  »

Установили КТП-63/10/04 нужновыполнить заземление, грунт- однослойный песок сопротивлением 500 Ом*м.
Подскажите пожалуйста, методику расчета или дайте пример расчета.
Благодарю заранее.