Автор: Electrician
« : 19 Липень 2010, 09:52:30  »

Цитата: vacilina
толщина металла больше 4мм
Это точно?  ;)
Автор: vacilina
« : 18 Липень 2010, 19:21:12  »

большое спасибо за помощь!
Автор: Sergey U.
« : 18 Липень 2010, 17:13:21  »

Согласно п.п. 6.3.3. и табл. 8 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - да, а стойки ангара будут токоотводами и по периметру самого ангара забиваете лучевые электроды в соответствии с п.п. 6.4.5 того же ДСТУ! ;)
Автор: vacilina
« : 18 Липень 2010, 16:40:05  »

Склад представляет собой металлический ангар (П-ІІа, размер 48х18х8,5м(h), крыша двускатная тоже металлическая, толщина металла больше 4мм. Получается, для молниезащиты достаточно ангар соединить с заземлителями? Или я не права? Заранее спасибо.