Автор: devchonka
« : 02 Серпень 2010, 13:29:24  »

это не просто некрасиво - это опасно! в квартирах иногда бывают дети!!!!!  :) прокладка в плинтусах и кабель-каналах в квартирах возможна только при условии, что эти кабельные каналы не имеют съемных крышек!!!!
Автор: Русс
« : 21 Липень 2010, 17:53:14  »

Я тоже так считаю,просто это не красиво,а так запретов не встречал нигде!!!Прокладывайте и в коробе,и в плинтусе,и скрыто в полу!!!Был у меня один заказчик - захотел в квартире прокладку выполнить в электротехническом плинтусе - сделал ему проект и прописал,что монтаж проводки осуществляется в электротехническом плинтусе.
Автор: Yurik
« : 13 Липень 2010, 16:57:51  »

Цитата: dobrinya
хотя я нигде не встречал
кабель на 220В ,в спальне например, в коробе
ну наверное потому, что это не красиво. В жилых помещениях можно прокладывать кабель в коробах и плинтусах. Если я правильно понял ваш вопрос.
Автор: dobrinya
« : 13 Липень 2010, 16:53:33  »

Добрый день.
Знаю что эта тема поднималась, но конкретного ответа не нашел, а ПУЭ немного тяжеловат для непосвященных.
Насколько я понимаю, то проводку в жилых помещениях необходимо делать скрыто, т.е. в стенах или за подвесными
потолками. Но ДНАОП 0.00-1.32-01 в п.2.5.6. говорится что возможно в плинтусах и коробах, хотя я нигде не встречал
кабель на 220В ,в спальне например, в коробе. Но в этом пункте ничего не говорится о типе помещения (жилое/нежилое).
Может кто подскажет так ли это, или есть что-то еще уточняющее в нормах?