Подскажите, при проектирование ВЛ-6кВ какие зажимы применяются для крепления проводов СИП-3 1х70мм.

Вы какие конкретно имеете в виду? Ответвительные или анкерные?
Автор: TURIST13
« : 08 Липень 2010, 11:22:53  »

tany1111,  насколько я знаю

НБ-2-6, НБ-2-7  в зависимости от сечения провода
Автор: Generator
« : 08 Липень 2010, 10:41:10  »

Для крепления СИП-3 к изоляторам?
tany1111, в 27.0002 Вы этого не нашли?
Автор: tany1111
« : 08 Липень 2010, 10:36:51  »

Подскажите, при проектирование ВЛ-6кВ какие зажимы применяются для крепления проводов СИП-3 1х70мм.