Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: O.S.
« : 29 Червень 2010, 19:53:08  »

Цитата: sportal
Если с Z более менее понятно, то как кто "нормативно выверенно" трактует величины In и Uо

А шо там "нормативно трактовать?"
Uо -- фазна напруга мережі, для якої ведеться розрахунок.
З Ін трохи складніше, але в принципі теж все ясно. Берете часострумову характеристику вимикача, і дивитесь який струм відповідає нормативному часу його спрацьовування.

А методика ясно шо застаріла, 1986 рік.


Автор: sportal
« : 29 Червень 2010, 17:56:04  »

Уважаемый *Андрей*,
благодарю за ссылку, я эту методику уже не первый десяток лет применяю, а выясняется что она противоречит вышеприведенной формуле
Автор: *Андрей*
« : 29 Червень 2010, 16:48:53  »

Автор: sportal
« : 29 Червень 2010, 16:34:19  »

Уважаемые коллеги,
в данном пункте есть формула - Z х In ≤ U0
где Z – повний опір кола замикання (кола «фаза-нуль»), Ом;
In – струм спрацювання пристрою автоматичного вимикання живлення за час, зазначений у табл. 1.7.1, або час, не більший ніж 5 с, для умов, в яких це допускається (наприклад, для розподільних кіл, що живлять розподільні, групові, поверхові та інші щити і щитки тощо), А;
U0 – номінальна напруга між лінійним провідником (фазою) і землею (діюче значення), В
Если с Z более менее понятно, то как кто "нормативно выверенно" трактует величины In и U0