Неужели комната с бытовым котлом = КОТЕЛЬНАЯ.
Вопрос следующий - существуют ли какие-нибудь особые требования к электроснабжению (освещению) помещенияСНиП II-35-76 - "п.п. 14.14. В котельных должно предусматриваться рабочее освещение, а также аварийное освещение для продолжения работы.14.15. При площади отдельных этажей котельных до 250 м2 включительно для аварийного освещения допускается применение переносных электрических фонарей с аккумуляторами или сухими элементами."
Если котел требует только подключения 220В и имеет автоматику управления и защиты (в том числе газоснабжения и при загазованности) нужно ли еще что-то изобретать...У вас в проекте должна быть сигнализация загазованности, которая выдает светозвуковой сигнал об утечке газа, а если есть электроклапан газа, то и его закрытие!