Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Лютий 2010, 15:03:30 »Помогите кто знает... Есть сеть 10 кв... от ПС до РП по 2-й секции идет 2 параллельных кабеля также и с другой стороны сети ( ПС=РП-ТП-ТП-...-ТП-ТП-РП=ПС )... вопрос при расчете сети на токи КЗ надо ли смотреть еще 2 варианта при обрыве не только питания с другой стороны но и обрыве одного с параллельных кабелей?обрыв одного из параллельных кабелей мы в Киеве не рассматриваем - так как при этом все равно будет кз и сработает защита как для обрыва 2-х кабелей.
А вообще ты рассчитываешь максимум и минимум для каждого из РП и дальше про ПС просто забываешь и считаешь уже токи в цепочках