Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Лютий 2010, 15:03:30  »

Помогите кто знает... Есть сеть 10 кв... от ПС до РП по 2-й секции идет 2 параллельных кабеля также и с другой стороны сети ( ПС=РП-ТП-ТП-...-ТП-ТП-РП=ПС )... вопрос при расчете сети на токи КЗ надо ли смотреть еще  2 варианта при обрыве не только питания с другой стороны но и обрыве одного с параллельных кабелей? ???
обрыв одного из параллельных кабелей мы в Киеве не рассматриваем - так как при этом все равно будет кз и сработает защита как для обрыва 2-х кабелей.
А вообще ты рассчитываешь максимум и минимум для каждого из РП и дальше про ПС просто забываешь и считаешь уже токи в цепочках
Автор: alvo
« : 09 Лютий 2010, 10:07:15  »

в РЗА отправили рассматривать ???
Автор: Aleksander
« : 08 Лютий 2010, 18:18:57  »

Здравствуйте.

Не понятно какой из режимов является нормальным? Явно ПС параллельно не работают. Наложение аварийных режимов не рассматривать.

Александр.
Автор: alvo
« : 08 Лютий 2010, 10:53:47  »

Помогите кто знает... Есть сеть 10 кв... от ПС до РП по 2-й секции идет 2 параллельных кабеля также и с другой стороны сети ( ПС=РП-ТП-ТП-...-ТП-ТП-РП=ПС )... вопрос при расчете сети на токи КЗ надо ли смотреть еще  2 варианта при обрыве не только питания с другой стороны но и обрыве одного с параллельных кабелей? ???