Автор: PrepsuPatha
« : 17 Лютий 2010, 15:43:53  »

Цитата: egeni1959
Каким документом это регламентируется
Косвенно можно почитать ПУЭ, глава 3.2, п.3.2.59. Но действие этих защит на отключение можно обеспечить при наличии моторного привода у выключателя нагрузки.
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Лютий 2010, 15:19:58  »

Больше того, а где это в ТП транс защищается масленником?
Покажите мне это чудо инженерной мысли :)
Автор: Roman3R
« : 03 Лютий 2010, 16:11:40  »

Цитата: egeni1959
возможна  установка выключателя нагрузки вместо масляного выключателя
Да , возможна , необходимо только обеспечить защиту трансформатора соответствующей вставкой предохранителя .
Автор: egeni1959
« : 03 Лютий 2010, 16:01:41  »

Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком случае при проектировании ТП с масляным трансформатором 1000кВА возможна (если возможно) установка выключателя нагрузки вместо масляного выключателя. Каким документом это регламентируется? Заранее благодарю.