Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: TURIST13
« : 20 Січень 2010, 09:54:45  »

Всем спасибо! Ввело меня в заблуждение СО!!!! в котором написано следующее:
 "3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3."
>:(
Автор: Yurik
« : 20 Січень 2010, 09:42:38  »

Отвечу за Украину:
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (Молниезащита)
6.4.5 Токоотводы следует располагать по периметру защищаемого объекта, так, чтобы среднее расстояние между ними было не больше значений, приведенных в табл. 9.
Из табл. 9 для IIІ уровня защиты - 20м
Т.е. больше этого значения нельзя, а меньше можно.


З.Ы. Пока искал норматив уже опередили
Автор: 3oloS
« : 20 Січень 2010, 09:38:42  »

TURIST13, обращайтесь к истокам, тем более что у вас РД еще в полной мере действует, расстояние между токоотводами должны быть не реже указанных, что в переводе не более :)

http://eom.com.ua/index.php/topic,4007.0.html - здесь уже рассматривали данный "промах"
Автор: TURIST13
« : 20 Січень 2010, 08:44:56  »

Всем привет!
У меня такой вопрос. Как быть если нет возможности выдержать расстояние между токоотводами?
К примеру для III уровня защиты расстояние между токоотводами не меньше 20 м! КАК СДЕЛАТЬ МЕНЬШЕ?

может есть специальные токоотводы, и ли их как то защищают? подскажите.