Автор: Аталеф
« : 22 Квітень 2008, 10:54:10  »

ДНАОП 0.00-1.32-01
2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

2.8. Защитные меры безопасности

2.8.19. На вводе в дом должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих токопроводящих частей: - основной (магистральный) защитный заземляющий проводник; - основной (магистральниый) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; - стальные трубы коммуникаций домов и между домами; -металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие токопроводящие части должны быть соединены между собой на вводе в дом.

2.8.20. Следует на протяжении всей сети повторно выполнять дополнительное уравнивание потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов необходимо подключать все доступные касанию открытые токопроводящие части стационарных электроустановок, посторонние токопроводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельные розетки).
 
2.8.21. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов обязательна и должна предусматривать еще и подключение посторонних токопроводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, тогда систему уравнивания потенциалов необходимо подключать к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, заложенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подключенной к системе уравнивания потенциалов. Как дополнительную защиту для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использование для саун, ванных и душевых помещений систем местного уравнивания потенциалов.
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2008, 20:32:55  »

Цитата: Фёдор
По нормам МЭК не  надо (МЭК 364-7-701(1984) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения»). Необходимо только в душевых.
, при условии, что поддон или ванная металические.
andery, а бойле ты заземляешь трейтим проводом, а система выравнивания потенциалов делаеться на вводе в здании
Автор: Фёдор
« : 27 Березень 2008, 15:43:54  »

Что там надо уравнивать?  :-[
Надо ли устанавливать коробку уравнения потенциалов в сан узлах? (душевых нет).
В сан узлах будут проточный водонагреватели.
По нормам МЭК не  надо (МЭК 364-7-701(1984) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения»). Необходимо только в душевых.
Автор: andery
« : 19 Лютий 2008, 09:41:36  »

Что там надо уравнивать?  :-[
Надо ли устанавливать коробку уравнения потенциалов в сан узлах? (душевых нет).
В сан узлах будут проточный водонагреватели.