Автор: hi_tech
« : 15 Вересень 2009, 19:34:22  »

ТОТО, http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=73269
Сорри за лаконичность.
Советую скачать книгу приведенную в последнем посте этого топика.
Я считаю, что при соблюдении требований п.8.47 ДБН В.2.3-15:2007 и ДБН В.2.5-27-2006, для основного освещения осмотровых канав разрешается использовать 220 В и 36 В - для ремонтного.
Автор: ТОТО
« : 15 Вересень 2009, 18:34:03  »

Светильники в осмотровой канаве 12 вольт?
Автор: hi_tech
« : 15 Вересень 2009, 00:19:53  »

Автор: ТОТО
« : 14 Вересень 2009, 22:54:04  »

Добрый день! Согласно ДБН В.2.5-28-2006 табл.И.1 п.28 освещенность для осмотровой канавы 200лк. Также сказано в колонке 9 дополнительных указаний, что следует предусмотреть розетки для переносного освещения.
Достаточно ли только розеток или обязательно необходимо устоновить светильники в осмотровой канаве (и какие?)?
Спасибо!!! ::)