Автор: Roman3R
« : 21 Червень 2009, 09:28:57  »

Краще закладати провід ВВП (ВВП-1 , ВВП-2 , ВВП-3) тому що він плоский , якщо передбачити ПВС тоді шар штукатурки збільшується . Провід ПВС круглий і його діаметр більший від товщини ВВП .
Автор: ALLex
« : 19 Червень 2009, 23:56:51  »

Цитата: Roman3R
Якщо мережі прокладаються під штукатуркою , нема необхідності застосовувати кабель а можна провід .
Только чтоб провод был с защитной оболочкой (например, ПВС)
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок:
2.5.6. Допускается в домах с конструкциями из негорючих строительных материалов в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-19 прокладка групповых сетей кабелями или изолированными проводами в защитной оболочке без возможности их замены в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций.
Автор: Roman3R
« : 18 Червень 2009, 17:30:17  »

ДБН В.25-23-2003 . 5.39 У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.
Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за винятком кабелів мережі їх освітлення. Ці кабелі не повинні поширювати полум'я і до висоти 2 м від підлоги мати захист від механічних пошкоджень.

В цьму пункті іде мова про відкрите прокладання електромереж по сходових клітках - тоді необхідно передбачати кабель . Якщо мережі прокладаються під штукатуркою , нема необхідності застосовувати кабель а можна провід .
Автор: юрий1901
« : 18 Червень 2009, 13:29:13  »

объясните кому не лень почему на лестничных летках для освещения используется кабель, а внути квартир - провод.