Автор: grossel
« : 05 Квітень 2017, 13:01:30  »

grossel,спасибо за ответ)Нагрузки позволяют,PEN проводник разделен,кабель тоже подобран.Не совсем поняла по второму пункту)в частности по элементам
На схеме должны быть показаны, точки подключения ваших кабелей в существующем ВРУ с указанием характеристик аппаратов защиты и места подключения на ВРУ
Автор: Юлия123
« : 05 Квітень 2017, 12:55:31  »

grossel,спасибо за ответ)Нагрузки позволяют,PEN проводник разделен,кабель тоже подобран.Не совсем поняла по второму пункту)в частности по элементам
Автор: grossel
« : 05 Квітень 2017, 12:45:57  »

1. Нагрузки существующего здания позволяют дополнительно подключить ваши нагрузки?
2. Принципиальная однолинейная схема электроснабжения должна включать в себя все элементы цепи электроснабжения в том числе и в существующем ВРУ.
3. Если совмещенный РЕN-проводник разделен на вводе в существующем ВРУ, то нужно, по условиям электромагнитной совместимости, тянуть к своему ВРУ 5-и жильные кабели (~3 фазы, N, РЕ). Если в существующем ВРУ (старые сети) не было разделения совмещенного РЕN-проводника, то при разделении в своем ВРУ перемычки между шинами N и РЕ при 2-х вводах должны находится по краям этих шин во ВРУ и не иметь общих точек присоединения с другими проводниками.
4. При равномерной загруженности вводов в существующем ВРУ, я бы в своем проектируемом ВРУ поменял местами точки подключения ЩТК с ЩС2. Тогда предохранители на вводах можно было бы выбрать одного номинала и нагрузки на питающих кабелях были бы одинаковы.
Автор: Юлия123